Merhaba,
s71500 kullandığımız bir otomasyon sisteminde scada ekranında parça sayılarını anlık olarak yazdırdığımız sayı kutucukları özellikle öğlen saatlerinde ##### değerler gösteriyor. Sanırım haberleşme kopuyor. Bu esnada pc ile plcye bağlandığımızda pc-plc arasında bağlantı hızının çok düşük olduğunu görüyoruz. Hatta online bile olamıyoruz.
Ancak hava ile IM modül üzerini soğuttuğumuzda 5-10 sn sonra bağlantı hızı yükseliyor ve pc-plc arasındaki bağlantıyı kurabiliyoruz. Pano içerisinden termal kamera ile ölçüm aldığımızda IMmodül sıcaklığının 41 derece max 42 derece olduğunu gördük. Bu plclerin çalışma sıcaklıklarının 60C kadar olduğunu biliyorum. Sizce sorun gerçekten havanın sıcak olmasında mıdır? yoksa başka etkenler olabilir mi
s71500 kullandığımız bir otomasyon sisteminde scada ekranında parça sayılarını anlık olarak yazdırdığımız sayı kutucukları özellikle öğlen saatlerinde ##### değerler gösteriyor. Sanırım haberleşme kopuyor. Bu esnada pc ile plcye bağlandığımızda pc-plc arasında bağlantı hızının çok düşük olduğunu görüyoruz. Hatta online bile olamıyoruz.
Ancak hava ile IM modül üzerini soğuttuğumuzda 5-10 sn sonra bağlantı hızı yükseliyor ve pc-plc arasındaki bağlantıyı kurabiliyoruz. Pano içerisinden termal kamera ile ölçüm aldığımızda IMmodül sıcaklığının 41 derece max 42 derece olduğunu gördük. Bu plclerin çalışma sıcaklıklarının 60C kadar olduğunu biliyorum. Sizce sorun gerçekten havanın sıcak olmasında mıdır? yoksa başka etkenler olabilir mi