sıemens mıcromaster 440 sürücüm var sürücüyü start butonu ile çalıştırmak istiyorum parametreleri değiştirdimsede olmadı arkadaşlar klemens uçları hangisi vede hangi parametreleri değiştirmem lazım
Parametre P0700 'ü 2 yapacaksınız. 9 ve 5 nolu terminaller arasına kontak bağlantısı yapacaksınız.
9 ve 5 nolu terminaller arasına buton olmaz kalıcı kontak mesela pako şalter bağlayabilirsiniz. Yada Bir Röle yada kontaktörün normalde açık kontağını bağlayıp, mühürleme yaparak butonla onu çektirerek start stop yapabilirsiniz.
Parametre P0700 'ü 2 yapacaksınız. 9 ve 5 nolu terminaller arasına kontak bağlantısı yapacaksınız.
9 ve 5 nolu terminaller arasına buton olmaz kalıcı kontak mesela pako şalter bağlayabilirsiniz. Yada Bir Röle yada kontaktörün normalde açık kontağını bağlayıp, mühürleme yaparak butonla onu çektirerek start stop yapabilirsiniz.
sıemens mıcromaster 440 sürücüm var sürücüyü start butonu ile çalıştırmak istiyorum parametreleri değiştirdimsede olmadı arkadaşlar klemens uçları hangisi vede hangi parametreleri değiştirmem lazım
sitesinde gerekli dökümanlara ulaşabilirsin.
Not: dijital klemenslerde sürekli gerilim giderse aktiftir. kalıcı olması gerekiyor butonları
P0700=2
P0701=1 (5 nolu klemens start)
P1000=1 (pot ile kontrol istiyorsan)
P1000=3 (fix frekans istiyorsan) Bu durumda P702,P703...P1001 ve üstü paremetreleri ona göre seçmen gerekir