sıemens

kubilay46

Üye
Katılım
16 Haz 2009
Mesajlar
400
Puanları
1
Yaş
40
sıemens mıcromaster 440 sürücüm var sürücüyü start butonu ile çalıştırmak istiyorum parametreleri değiştirdimsede olmadı arkadaşlar klemens uçları hangisi vede hangi parametreleri değiştirmem lazım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Parametre P0700 'ü 2 yapacaksınız. 9 ve 5 nolu terminaller arasına kontak bağlantısı yapacaksınız.
9 ve 5 nolu terminaller arasına buton olmaz kalıcı kontak mesela pako şalter bağlayabilirsiniz. Yada Bir Röle yada kontaktörün normalde açık kontağını bağlayıp, mühürleme yaparak butonla onu çektirerek start stop yapabilirsiniz.
 
Parametre P0700 'ü 2 yapacaksınız. 9 ve 5 nolu terminaller arasına kontak bağlantısı yapacaksınız.
9 ve 5 nolu terminaller arasına buton olmaz kalıcı kontak mesela pako şalter bağlayabilirsiniz. Yada Bir Röle yada kontaktörün normalde açık kontağını bağlayıp, mühürleme yaparak butonla onu çektirerek start stop yapabilirsiniz.

p007 yi 0 yapmanız gerekebilir buda sürücü üzerindeki tuş takımını iptal ediyor ve klemenslerden çalışmasını sağlıyor
 
Arkadaşlar kolay gelsın bende sımens 420 430 440 için hızlı alma döküman var size en kısa yoldan almanızı saglarım özelden ulasabılırsinız adım şaban
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sıemens mıcromaster 440 sürücüm var sürücüyü start butonu ile çalıştırmak istiyorum parametreleri değiştirdimsede olmadı arkadaşlar klemens uçları hangisi vede hangi parametreleri değiştirmem lazım


Siemens A.Ş. - Siemens Türkiye - Ana Sayfa - Siemens Türkiye

sitesinde gerekli dökümanlara ulaşabilirsin.
Not: dijital klemenslerde sürekli gerilim giderse aktiftir. kalıcı olması gerekiyor butonları
P0700=2
P0701=1 (5 nolu klemens start)
P1000=1 (pot ile kontrol istiyorsan)
P1000=3 (fix frekans istiyorsan) Bu durumda P702,P703...P1001 ve üstü paremetreleri ona göre seçmen gerekir
 