Sınamıcs g120c ınverter

hsy1995

Üye
Katılım
26 Ağu 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba kolay gelsin. İki adet aynı sürücüden birinde SP değeri 1925 1/min iken anlık değer de 1925 1/min oluyor. Ama diğerinde aynı SP değerine ayarladığımda anlık değerim 1500 1/min değerine sabitleniyor. İki inverter için de motor RPM değerleri aynı durumda. Sebebi ne olabilir? p2000 değeri referans değeri diye geçiyor tam olarak neyi değiştirmiş oluyoruz yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • 5ed0e5d4-0c96-4bea-8cd8-8dbb6446bf9a.jpg
    142.6 KB · Görüntüleme: 7
  • b358b845-a487-4d80-8f3b-b8d52027f0a9.jpg
    128.1 KB · Görüntüleme: 7
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
p1080 ve p1082 parametrelerini kontrol eder misiniz ?

p1082 1500 e sabitlenmiştir diye tahmin ediyorum. Onu arttırdığınızda durum düzelecektir.
 
p1080 ve p1082 parametrelerini kontrol eder misiniz ?

p1082 1500 e sabitlenmiştir diye tahmin ediyorum. Onu arttırdığınızda durum düzelecektir.
Teşekkür ederim. Kontrol ettim p1082 1500e sabitlenmiş dediğiniz gibi. İyi çalışmalar.
 