s5 plc de output adresini nasıl değiştiricez

Katılım
16 May 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar merhaba
s5 155 u plc de yanık bir output kanalı ,sağlam olan başka bir kanalkaydırmak istiyorum..
bu konuyla il gili yardım edebilirmisiniz..
hepiniz müthişsinz valla...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
öncelikle haberleşme kablosu ve bir s5 yazılımı lazım.
eğer step5 programı erlinde mevcut ise haberleşme ayarlarını yaptıktan sonra test menüsünden block status u tıkla block list kısmına ob1 yaz enter e bas. daha sonra iki kere F2 tuşuna bas bozuk olan çıkış yaz
enter e bas. çıkan pencerede nerelerde kullanıldığı yazar. sırayla birinin üzerine gel ins tuşuna bas. gittiğin yerde F6 tuşuna bas edit moduna geçersin. bozuk olan çıkışın adresini değiştir. sonra ins tuşuna bas.
 