merhaba 1215 dc/dc/dc cihazın analog output'undan aldığım 0-20 mA çıkışı ile sinamics v20 cihazı sürüyorum fakat şöyle bir problem var.
27648 değeri ile plc'den çıkış aldığımda 19,8-19,9 mA gibi bir değer okuyorum ve sürücüyü 49,98 hz'de sürüyor, tam 20 mA alamıyorum ve 50 hz değerine çıkmıyor.
ama 27648 yerine 28000 yazarsam o zaman 20'nin de üstüne çıkıyor ve 50 hz alıyorum. 32000 gibi bir değer yazmaya çalıştığımda ise qw64 değer hatası veriyor.
28000 veya 32000 gibi bir değeri sadece deneme amaçlı yazdım. scale edebileceğim aralık 0-27648 arası biliyorum ama tam 20 mA değeri alamamam normal midir, o kadar hata payı olur mu?
Merhaba ; Siemens in sitesinden bulduğum foto aşağıdaki gibi yani dediğiniz gibi 27648 değerinde 20mA almalısınız fakat e-doga ın dediği gibi kullandığınız kablonun uzunluğu tipi bunları değiştirebilir.
Merhaba ; Siemens in sitesinden bulduğum foto aşağıdaki gibi yani dediğiniz gibi 27648 değerinde 20mA almalısınız fakat e-doga ın dediği gibi kullandığınız kablonun uzunluğu tipi bunları değiştirebilir.
peki simdi birde delta sürücü sürmem gerekecek siemens plc ile. delta 4-20 mA destekliyor. Bunu sürmek için scale ederken 4 mA ' e karşılık gelen 5529,6 değerinden başlayıp 27648 değerine mi scale etmem gerekiyor acaba?
peki simdi birde delta sürücü sürmem gerekecek Siemens plc ile. delta 4-20 mA destekliyor. Bunu sürmek için scale ederken 4 mA ' e karşılık gelen 5529,6 değerinden başlayıp 27648 değerine mi scale etmem gerekiyor acaba?
Eğer analog output kartınız çıkış tipini 4-20 ma seçtiyseniz analog outputa 0 gönderdiğinizde 4ma,27648 üzeri gönderdiğinizde 20ma alırsınız.
Eğer analog kartınız 0-20 ma seçili ise 4-20 amper için bahsettiğiniz scale işlemini yapmanız gerek.
Siemens plc nin hardware özelliklere girdiğinde analog outputu nasıl kullanacağını seçebiliyorsun 0-10V yada 0-20mA yada 4-20mA olacak şekiklde oradan değiştirebilirsin.
Siemens plc nin hardware özelliklere girdiğinde analog outputu nasıl kullanacağını seçebiliyorsun 0-10V yada 0-20mA yada 4-20mA olacak şekiklde oradan değiştirebilirsin.