Proje yürüttüğümüz firmalarda S7-1200 ile libnodave aracılığıyla haberleşiyoruz.
Son zamanlarda CPU'lar çok sık "STOP" moduna geçmeye başladı.
Acaba bunun sebebi ne olabilir?
Veya PLC yazılımı içerisine "STOP moduna geçtiyse "RUN" moduna geçir" gibi bir komut yazılabilir mi?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
CPU'nun içerisindeki devre elemanlarından bahsediyorsunuz değil mi?
Dışarıdan CPU'yu tetikleyen rölenin veya herhangi bir elemanın arıza yapması CPU' nun modunu etkileyebilir mi?
Çözülmediyse daha önce Scada projesi kurarken aynı sorunla (Fultek Wintr Scada) karşılaştık. Problem S7 1200 haberleşmeden kaynaklanıyor.
Siemens Hardware update ile sorunun çözüleceğini söylüyor. Birde haberleşme süresini projeye mahsuru yoksa 500-1000ms tutun daha kısa tutarsanız 1200 sapıtıyor. Haberleşme portunu kapatıyor veya stop-eror konumuna geçiyor. Kendi programıyla haberleşiyor ping atılıyor fakat üzerinden bilgi okuyamıyorsunuz.
Topraklamayı ve EMC oluşturabilecek diğer elemanları kontrol edin.
Makine veya sistem üzerindeki Motorlara mümkünse topraklama bağlayın ve kablosu da blandajlı olsun.
Bence bu ürünlerin EMC korumaları zayıf.
Özellikle RS485 ek modülü takılı ise bu stopa geçme olayı daha çok oluyor.
Yakınındaki Hız kontrollerden de etkileniyor
Proje yürüttüğümüz firmalarda S7-1200 ile libnodave aracılığıyla haberleşiyoruz.
Son zamanlarda CPU'lar çok sık "STOP" moduna geçmeye başladı.
Acaba bunun sebebi ne olabilir?
Veya PLC yazılımı içerisine "STOP moduna geçtiyse "RUN" moduna geçir" gibi bir komut yazılabilir mi?
Device configuration > Startup >Startup After Power On' da seçenek olarak "Warm restart - RUN" seçimi bir şekilde işinize yarayabilir. Tam karşılmaz ama RUN moduna geçmek için PLC' nin enerjisi kesilip verilmelidir.