S7 1200'de servo motor ile pozisyon kontrol yapmak istiyoruz. PTO üzerinden PLC ayarlandı ve gerekli tanıtım yapıldı.Ancak Axis parametresine nasıl giriş yapılacağını anlamadık. TO_Axis parametresine nasıl yazılacağını bilen bir arkadaştan yardım istiyorum. Gerekirse basit bir örnek üzerinden de anlayabilirim. (ÖRNEK MC_POWER bloğundaki Axis 'e tam olarak nasıl yazılacak?)
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Verdiğiniz link için teşekkürler.
Röle çıkışlı CPU ile servo kontrol edilir mi? ( PTO)
 
röle çıkışlı plc ile olmaz. Röle , fazla frekans ile aç kapa yapamaz. Sonuçta yapısı mekanik. Transistör çıkışlı olması şart. Ama elinizdeki s7 1200 de sadece o iş için ayrılmış çıkış var mıdır. Bilemiyorum. Araştırın derim.....
 
Evet dediğiniz gibi röle çıkışlı olmuyor.Programı oluştururken plc yapısından gelen hata mesajı var.En sonunda onu görebildim.1212 C DC/DC/DC problemi halletti
 