merhaba,

s7-1200 ile enda e300 serisi ac sürücünün bağlantısını yapmak istiyorum. amacım sadece sürücünün frekans değerini plc'de okumak. bu konu hakkında bilgisi olan var mı aca? teşekkürler
 
Keremx Merhabalar;
Sürücüde 0-10 v analog çıkış var mı?
Eğer var ise bu çıkış siyalini plc analog inputa girersin ve scale edip okuyabilirsiniz,ancak analog input yok ise Modbus rtu üzrinden haberleşme ile okuman gerek bunun içinde plc ilave haberleşme modülü takmanız gerek.

Kolay Gelsin
 
Teşekkürler bilgilendirme için, evet varmış kitapçığını kurcalarken buldum. yarın bağlantı yapmaya çalışacağım. Teşekkürler
 