s7-1200 Retain

Katılım
30 Eyl 2011
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
33
selamlar. s71200 de word alanlarının kalıcı hafıza(retain) olayını nasıl değiştirebilirm. tag table da olan kısımda belli bir aralık seçiliyor. normalde DB da retain için ya hep ya hiç şeklinde seçim yapılıyor. benim istediğim DB alanında kayıtlı olan adreslerden istediklerimi tek tek retain yapmam. mümkün müdür? bilenler paylaşırsa sevinirim? teşekkürler kolay gelsin.
 
hocam burda sadece kitapların tanıtımları var. gerekli bilgi yok.
 
db içinde oluşturduğun verlerin yanında non retain adında bir satır olacak bu satırdaki tik işaretini kaldır.istediğin veriler kalıcı istemediklerin kalıcı olmaz.
 
Ayrı DB oluşturacaksın. biri retain olacak diğeri olmayacak. Retain olanları bir DB de olmayanları başka db de toplayacaksın.
birde markerler haricinde temp alanlarda oluşturup her taramada bir kerelik kullanabilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst