Arkadaşlar S7-1200 ile Delta VFD-EL sürücüyü kontrol etmek istiyorum (MODBUS protokolü ile).
İlk kez bu tür bir uygulama yapacağım.
CPU, RS485 modülü, Sürücü hazır.....
Tükçe Doküman,
Örnek Uygulama yada önerisi olanlardan yardım rica ediyorum.
Arkadaşlar...
Siemensin sayfasından bakarak birşeyler yapmaya çalıştım ama olmadı.
Dosya ektedir.
Konu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olursa çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler...........
Mb_com_load da port seçimini yaparken açılır pencereden "Local-Cm-1241" seçerek yap.
Mb_master'da yazacağın adreslerin onluk sistemde yaz 2000H hex olarak verilmiştir delta katologlarında int karşılığı 8192 bir fazlası alınıp önüne 4 eklenir. 48193 yazmalısın.
Arkadaşlar ilginiz içi teşekkürler. Sn. hkn_blt çalışmak için kullandığım PLC versiyon hatasına girdi. Hafıza kartı ile silmeden kullanamıyorum. İlk fırsatta verdiğiniz örneği deneyeceğim.