S7-1200 ve Delta VFD-EL sürücü haberleşmesi

Ertek68

Profesyonel Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,735
Puanları
281
Yaş
52
Arkadaşlar S7-1200 ile Delta VFD-EL sürücüyü kontrol etmek istiyorum (MODBUS protokolü ile).
İlk kez bu tür bir uygulama yapacağım.
CPU, RS485 modülü, Sürücü hazır.....
Tükçe Doküman,
Örnek Uygulama yada önerisi olanlardan yardım rica ediyorum.
 
Arkadaşlar...
Siemensin sayfasından bakarak birşeyler yapmaya çalıştım ama olmadı.
Dosya ektedir.
Konu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olursa çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler...........
 

Ekli dosyalar

  • S7-1200 - Delta VFD EL Modbus.rar
    1.3 MB · Görüntüleme: 186
delta sürücüyü önce pc ile modbus üzerinden kontrol etmeyi öğren sonra plc ile yapmayı dene. Bunun örneği delta forum sitesinde var.
 
Mb_com_load da port seçimini yaparken açılır pencereden "Local-Cm-1241" seçerek yap.
Mb_master'da yazacağın adreslerin onluk sistemde yaz 2000H hex olarak verilmiştir delta katologlarında int karşılığı 8192 bir fazlası alınıp önüne 4 eklenir. 48193 yazmalısın.
 
bu şekilde dene birde.
 

Ekli dosyalar

  • S7-1200 - Delta VFD EL Modbus.rar
    5.6 MB · Görüntüleme: 182
S7-1200lerin dahili Modbus TCP desteği var
Fakat Modbus RTU için CM1241 haberleşme kartı almalısın
 
Arkadaşlar ilginiz içi teşekkürler. Sn. hkn_blt çalışmak için kullandığım PLC versiyon hatasına girdi. Hafıza kartı ile silmeden kullanamıyorum. İlk fırsatta verdiğiniz örneği deneyeceğim.
 
kardeş yapmak istediğin nedir haberleşme üzerinden( hız bilgisi start stop) işyerinde öyle bir projem
vardı halletmedi isen göndereyim
 
kardeş yapmak istediğin nedir haberleşme üzerinden( hız bilgisi start stop) işyerinde öyle bir projem
vardı halletmedi isen göndereyim
Yok henüz halledemedim. Sn. @muratcam amacım Start-Stop ve hız kontrolü Gönderirseniz süper olur valla..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,652
Son üye
mcelektrik

Yeni konular

Geri
Üst