s7 200 ısı

Katılım
13 Mar 2007
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
40
s7 200 de termekupuldan ısı okuma ve kalibrasyon yapma örnek devre seması
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Arkadaşım merhaba .S7 200' de termokuplla ölçüm ,termokupl modülüyle mümkün.Bu modülün dip siviçleriden termokupl tipini seçiyorsun.Bunun nasıl yapılacağı S7200 kullanma klavuzunda var.Kalibrasyona gelince bunu programdaki matematiksel işlemlerden yapabilirsin.Toplama veya çıkarma işlemiyle.Termokupl modülüne bir termokupl bağlarsın.Boş kalan girişleri köprülersin yoksa modüldeki sf ışığı yanıp söner.Yani modül arızaya geçer.Sonra örneğin 1.girişi kullandın.AIW0 'ı move w komutuyla bir vw alanına atarsın. Programı bu şekilde cpu 'ya aktarırsın.Program status ikonuna tıkladığında analog giriş değerin gözükecek.Bu değeri ister 10'a bölersin tam sayı olarak kullanırsın,istersen ondalıklı sayıya çevirir sonra bu değeri istediğin yerde istediğin şekilde kullanırsın.Elimde örnek program mevcut değil.


Kolay gelsin
Özgür BİLİR
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…