Arkadaşım merhaba .S7 200' de termokuplla ölçüm ,termokupl modülüyle mümkün.Bu modülün dip siviçleriden termokupl tipini seçiyorsun.Bunun nasıl yapılacağı S7200 kullanma klavuzunda var.Kalibrasyona gelince bunu programdaki matematiksel işlemlerden yapabilirsin.Toplama veya çıkarma işlemiyle.Termokupl modülüne bir termokupl bağlarsın.Boş kalan girişleri köprülersin yoksa modüldeki sf ışığı yanıp söner.Yani modül arızaya geçer.Sonra örneğin 1.girişi kullandın.AIW0 'ı move w komutuyla bir vw alanına atarsın. Programı bu şekilde cpu 'ya aktarırsın.Program status ikonuna tıkladığında analog giriş değerin gözükecek.Bu değeri ister 10'a bölersin tam sayı olarak kullanırsın,istersen ondalıklı sayıya çevirir sonra bu değeri istediğin yerde istediğin şekilde kullanırsın.Elimde örnek program mevcut değil.