s7 200 Counter problemi

Mehmetf

Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
17 Ara 2006
Mesajlar
558
Puanları
6
Yaş
40
Selammun Aleykum..
Arkadaşlar bir sıkıntı var, Plc de sayma işlemini yaptırıyorum. fakat set ettiğim değer eğer +4 ise 4'ü bulduğunda resetlemesini ve tekrar başa gelmesini istiyorum. bu durum ile ilgili tam olarak ne yapabilirim..??
 

Ekli dosyalar

  • 2.JPG
    2.JPG
    25.7 KB · Görüntüleme: 45
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Q0.0 çıkışına paralel M0.1 rölesini bağla onun açık kontağınıda Sayıcı reset girişine bağla... Bu durumda sayıcı sıfırlayacaktır yalnız Q0.0 çıkışında pasif olacaktır... Çalışmayın ne şekilde olduğunu bilmediğim için onu düzelmen için birşey diyemeyeceğim... Çalışmanı tam anlatırsan yarın çizimi koyarım İnşallah.. (Unutmazsam)
 
I0.2 kontağından sonra negatif kenar kontağı koy, sayıcıyı kendi (C1) kontağı ile resetlemeyi bir dene...
 
resetleme girişine sayıcının kendi kontağını koy
 
hepsini denedim olmadı arkadaşlar... :((
 
sayıcının kendı acık kontagını koy bıde Q0.0 cıkısını set et yada muhurle yoksa cıkısı gozlemleyemezsın sayıcı hemen sıfırlanacagı ıcın
 
Buldum :)))
TON timer olayı çözdü :))
 

Ekli dosyalar

  • 2.JPG
    2.JPG
    28.1 KB · Görüntüleme: 35
Bi de şöyle denermisin
ld c0
movw 0, c0
 
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD I0.0
A I0.1
A I0.2
LDN SM0.0
CTU C0, 4
Network 2
LD C0
R C0, 1



;)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,847
Mesajlar
920,961
Kullanıcılar
450,950
Son üye
BERKEN

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst