cPU 224 XP üzerinde bulunan analog modüller 12 bitlik dir ancak işlemler genelde 16 bitlik miş gibi düşünülerek yapılır. 0-20 ma çıkış veren sensörünüz 200 KPA 'da 20 ma veriyorsa 100KPA 10 ma ,175KPA 17.5ma, 190KPA da 19 ma çıkış verecektir. Analog veriyi dijitale cevirken 0 ma değeri 16 bit de 0 yani 16 adet 0 yanyana olduğunu düşünün ,20 ma de ise 32760 yuvarlak hesap 32000 alınabilir. Burdan yola çıkarak 20 ma karşılığı 32000 ise 10ma(100KPA) 16000, 17,5ma(175KPA)28000,19ma(190KPA) 30400 hesaplanır. gonderdıgım program bu değerlere göredir. program aynı zamanda sembol tablosu kullanılarak yapılmıştır. Sormak istediğiniz bir soru olursa cevaplarım.Burda analog konfigrasyonu 0-20 ma PLC ayarlamayı unutmayın.