s7-200 cpu224xp Anolog Uygulama

ahmet600

Üye
Katılım
12 Nis 2011
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
35
BASINÇ KONTROL UYGULAMASI
Sabiha Gökçen havaalanında bulunan ısıtma merkezindeki bir kazan şu şekilde çalışmaktadır. Bu kazan havaalanındaki pasaport konrol biriminin kaloriferini beslemektedir. Kazan içersindeki su ısıtıcılarla kaynatılarak su buharı elde edilmektedir. Kazan basıncımızın değerini öğrenmek için 24 V gerilimle çalışan basınç dönüştürücü kullanılmaktadır. Basınç dönüştürücümüzün algılayabileceği basınç alanı 0-200 KPA olup bu değerle orantılı olarak 0-20 mA çıkış akımı vermektedir.
Kazan basıncı 100 KPA‟nın altına inince ısıtıcıların devreye girmesi ve 175 KPA‟lık basınç değerinin üstüne çıkınca ısıtıcıların devre dışı kalması, 190 KPA olduğunda da alarm vermesi istenmektedir. Ayrıca sıvı seviye anahtarından gelen sinyallere göre pompa kazana su bassın. Bu uygulamamızı PLC ile tasarlayalım.

Arkadaşlar yukarıdaki uygulamayı yapmak istiyorum elimde bulunan cpu 224xp plc ile hangi malzemeler lazım ve modül istermi bende ki plc de 2 anolog giriş 1 anolog çıkış mevcuttur.
 
cPU 224 XP üzerinde bulunan analog modüller 12 bitlik dir ancak işlemler genelde 16 bitlik miş gibi düşünülerek yapılır. 0-20 ma çıkış veren sensörünüz 200 KPA 'da 20 ma veriyorsa 100KPA 10 ma ,175KPA 17.5ma, 190KPA da 19 ma çıkış verecektir. Analog veriyi dijitale cevirken 0 ma değeri 16 bit de 0 yani 16 adet 0 yanyana olduğunu düşünün ,20 ma de ise 32760 yuvarlak hesap 32000 alınabilir. Burdan yola çıkarak 20 ma karşılığı 32000 ise 10ma(100KPA) 16000, 17,5ma(175KPA)28000,19ma(190KPA) 30400 hesaplanır. gonderdıgım program bu değerlere göredir. program aynı zamanda sembol tablosu kullanılarak yapılmıştır. Sormak istediğiniz bir soru olursa cevaplarım.Burda analog konfigrasyonu 0-20 ma PLC ayarlamayı unutmayın.
 

Ekli dosyalar

  • KAZAN.rar
    6.9 KB · Görüntüleme: 78
cPU 224 XP üzerinde bulunan analog modüller 12 bitlik dir ancak işlemler genelde 16 bitlik miş gibi düşünülerek yapılır. 0-20 ma çıkış veren sensörünüz 200 KPA 'da 20 ma veriyorsa 100KPA 10 ma ,175KPA 17.5ma, 190KPA da 19 ma çıkış verecektir. Analog veriyi dijitale cevirken 0 ma değeri 16 bit de 0 yani 16 adet 0 yanyana olduğunu düşünün ,20 ma de ise 32760 yuvarlak hesap 32000 alınabilir. Burdan yola çıkarak 20 ma karşılığı 32000 ise 10ma(100KPA) 16000, 17,5ma(175KPA)28000,19ma(190KPA) 30400 hesaplanır. gonderdıgım program bu değerlere göredir. program aynı zamanda sembol tablosu kullanılarak yapılmıştır. Sormak istediğiniz bir soru olursa cevaplarım.Burda analog konfigrasyonu 0-20 ma PLC ayarlamayı unutmayın.

peki bendeki plc için ayrı bir modül almam lazımmı acaba
 
hayır gerek yok cpu224 xp 2 analog giriş 1 çıkış var, size sadece bir analog giriş lazım .pompa,ısıtıcı ve alarm için toplam 3 dijital çıkış yeterli(Q0.0,Q0.1,Q0.2) kazan su seviyesi içinde 2 tane sensör onları 2 giriş yeterli olacaktır.(I0.0,I0.1) eğer sistemde acil stop yada sistemi başlatmak için bir start butonu kullanılabilir. program ona göre tekrar düzenlenebilir.
 
hayır gerek yok cpu224 xp 2 analog giriş 1 çıkış var, size sadece bir analog giriş lazım .pompa,ısıtıcı ve alarm için toplam 3 dijital çıkış yeterli(Q0.0,Q0.1,Q0.2) kazan su seviyesi içinde 2 tane sensör onları 2 giriş yeterli olacaktır.(I0.0,I0.1) eğer sistemde acil stop yada sistemi başlatmak için bir start butonu kullanılabilir. program ona göre tekrar düzenlenebilir.

ısıtıcı,alarm,pompa motoru basınç dönüştürü bu uygulamada kullanacagım malzemeleri bir türlü satan yeri bulamadım
 
karaköy ye git perşembe pazarı tarafına değil karşı cadeeye gir tüm merkezi ısıtma sistemlerini bulursun
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,184
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst