s7-200 Download Sonrası Analog İçeriğinin Sıfırlanması Sorunu

alpago

Üye
Katılım
25 Nis 2008
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
40
s7 200 cpu 226 da upload yaptıktan sonra program içerisinde gerekli olan değişikliği yaptıktan sonra tekrar programı download ediyorum fakat hafıza alanı içerisindeki analog değerler (örnek vw10'un değerini 90 yapıyorum) sıfırlanıyor. acaba hafıza alanı olarak v yi mi yanlış seçiyorum yada fikirleriniz nedir ? yardımcı olursanız sevinirim.
 
Merhabalar

Bazen V hafıza alanlarının yanlış kullanımı olabiliyor. Örnek olarak VW100 kullandıysan VD100 başka yerde kullanamassın yada VB100 kullanamassın bunlara dikkat et. Analog değer word cinsinden okunur. Onu başka bir formata çevirmediyen herhangi bir word datasına aktararak okuman gerekli

iyi çalışmalar
 
merhaba plc merkezinin telefonunu aradım ve oradakı arkadaş sağolsun yardımcı oldu.
file menusundekı upload veya download ı seçtiğimizde çıkan kutudaki check lere dikkat etmem gerekiyormus data blok sekmesını kaldırdım ve sorun çözüldü. teşekkür ederim
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,801
Mesajlar
930,219
Kullanıcılar
452,603
Son üye
MFK12123

Yeni konular

Geri
Üst