S7-200-HMI HABERLEŞMESİ

omer8acar

Üye
Katılım
25 Şub 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
arkadaslar elimde s7-200 CPU ve TP177A operatör paneli var.kablo olarak da ppi-usb ve mpi-usb kabloları var.plc ve panelin girişleri sadece 9pinli dişi konnektörler.panelde usb girişi yok . nasıl bir kablo almalaıyım haberleşme için.
 
tp177A If1B bağlantısı ile S7-200 arası haberleşir. bu kabloyu kendin de yapabilirsin, kablo bağlantısını aşağıdaki gibi yapmalısın;

kablonun her iki tarafı da 9 pin erkek olmalı

3----------3
4----------4
5----------5
8----------8

gövdeleri kendi arasında kısa devre et. diğer pinler boş olacak, kolay gelsin...
 
tp 177 mıcro Panel we s7 - 200 plc war elımde aradakı baglantıyı nasıl yapabılrım ? wıncc programıyla tarıf edebılır mısınız rica etsem ?
 
slm arkadaşlar bende s7 200 cpu222 var samkoon marka Panel var bunları bir türlü haberleştiremiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz..
 