Merhabalar S7-200 HSC Mode 9 ayarlı aktüel değeri sıfırlamak için ne yapmam lazım
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
recep çetin in s7 200 ile ilgili kitabı var.o kitapta bütün hızlı sayıcılar ile ilgili örnekler verilmiş.ondan faydalanabilirsin.ben uzun zamandır siemens ile uğraşmadığım için şu an hatırlamıyorum
 
hedef değere ulaşınca sayıcıyı resetlemek istiyorsan gerekli kesmeyi kurulumda hazırlarsın ve cv=pv olduğunda kesmeye girer. Kesme sayfasında örneğin HSC 0 için SMD38 içerisine sıfır yolla (mov ile) ve sonra ve sonra altına HSC 0 komutu gir.
LD SM0.0
MOVD +0, SMD38 //Load CV
HSC 0
gibi....
 
okunan palsleri nasıl uzunluk birimine cevire biliriz acil yardım elimde enkoder 2500 pals ve bir turda 8 cm ilerliyor örnek bir uygulama ile yapabilcek arkadaşlara şimdiden teşekkurler....
 