volcanoos
Katılımcı Üye
- Katılım
- 20 Ara 2007
- Mesajlar
- 2,532
- Puanları
- 56
bu programda TD200 panelde F1 tuşuna bastığımzıda motor ileri çalışacaktır. motoru F3 tuşu ile durduracağız. F2 tuşu ise motoru geri yönde çalıştıracaktır. F1 tuşunun adresi M0.0, F2 tuşunun adresi M0.1, F3 tuşunun adresi ise M0.2, TD200 paneldeki mesaj adresi ise V14.7 dir. programı alltaki gibi yazdıktan sonra TD200 paneli fotoğraflarda anlatılan şekilde programlıyoruz. en altta linki bulunan video da ise TD200 panelin simulasyon programında nasıl çalıştırıldığı gösterilmiştir. ayrıca TD200 panelin Türkçe ve İnglizce kullanım klavuzları mesaj eklentisinde yer almaktadır. yeni örnekler zamanla eklenecektir.
dosya şifreleri www.kontrolkalemi.com
-------------------------------------------------------------------
çıkan pencerede next seçeneğini tıklayıp, diğer pencerede kullanacağımız td200 veriyonunu seçiyoruz.
-------------------------------------------------------------------
simulasyon programımız td 200 verssiyon 2.1 ile uyumlu olduğu için ilk seçeneği tıklıyoruz. elinizde td 200 Panel varsa uygulamalı olarak yapacaksanız açılışta panel versiyonu ekranda çıkacaktır. 2.1 versiyonda "F" tuşlarını kullanırken bunları programın sonunda resetlememiz gerekir. 3.0 versiyonda buna gerek yoktur.
-------------------------------------------------------------------
versiyon seçimini yaptıktan sonra next seçeneğini tıkladığımızda gelen pencerede dil ve karakter seçimini yapıyoruz.
-------------------------------------------------------------------
yine next seçeneğini tıkladığımızda aşağıdaki pencere ekrana gelir. bu penceredeki ilk seçenek td200 de zaman saatini aktif yapmak istiyormusunuz? seçeneğidir. modül cpu cpu224 veya cpu 226 ise evet seçilebilir. farklı ise saat modül pili takılması gerekir. zaman saati kullanmayacağımız için no seçebiliriz.
2.seçenekte I0.0 girişini etkin hale getirmek istiyormusunuz? seçeneği bulunmaktadır. bu seçenek deneme amaçlı kullanılır. no seçeneğini işaretleyebiliriz.
3.seçenek şifre koruma seçeneğidir. yes seçeneğini seçersek 4 rakamlı şifre isteyecektir.
-------------------------------------------------------------------
next seçeneğini tıkladığımız zaman alttaki pencere ekrana gelir. bu pencerenin ilk seçeneğinde hangi Memory hafıza alanını kullanmak istediğimiz sorulmaktadır. 0 tercihinde MB0, 1 tercihinde MB1 alanı kullanılır.
altındaki seçenekte ise M rölelerinin durumunu ayarlıyoruz. td200 panel de M rölelerini yani F tuşlarını kullanacaksak F momentary contact seçili olması gerekir. fakat biz versiyon 2.1 kullandığımız için bu versiyonda önemi yoktur. versiyon 3 ve daha üzeri panel kullanmış olsaydık programın sonunda F tuşlarını resetlemeye gerek yoktu. biz kullandığımız simulasyon programından dolayı 2.1 versiyon kullandığımız için programın sonunda F tuşlarını yani M rölelerini resetliyoruz.
altındaki seçenekte ise td 200 ile plc arasında ne kadar sürede iletişim kurulması gerektiği sorulmaktadır. en çabuk zaman olan as fast as possible seçeneği seçelim.
-------------------------------------------------------------------
bu bölümün ilk seçeneğinde TD200 ekranında kaç karakter kullanacağımız sorulmaktadır. bir satırda 20 karakter vardır. 40 karakter seçersek 2 satır kullanılacaktır.
ikinci seçenekte kaç adet kullanacağımız sorulmaktadır. bu örnekte bize bir adet mesaj yeterli olacaktır. programın kapasitesine göre mesaj sayısı arttırılabilir. en fazla 80 adet mesaj girilebilir.
-------------------------------------------------------------------
next seçeneğini tıkladığımızda alttaki pencere ekrana gelecektir. bu pencerenin ilk seçeneğinde VB0 alanının hangi bitinden başlayacağımız seçeneği sorulmaktadır. uygun olan 0 değeridir.
alt seçenekte ise girilen 14 değeri mesajın gösterilmesi için set edilecek çıkışı belirtir. 14 değerini girdiğimizde ilk mesaj adresi v14.7 olacaktır. ikinci mesaj adresi V14.6 olacaktır.
en altta bulunan seçenekte ise VB alanını hangi alandan başlamak istiyorsak o rakam girilmelidir. ekrandaki mesaj bölümü 40 karakter içerdiği için 24 den başladığımız zaman 63 de bitecektir. ikinci mesaj VB64 den başlayacaktır.
-------------------------------------------------------------------
son olarak ekranda görmek istediğimiz mesajı yazıyoruz. panelde yan yana 4 adet F tuşu bulunduğu isteğimize göre her F tuşuna 5 karakter ayrılabilir. hemen mesaj altında sağ tarafta mesage beginning adresin VB24 den başladığını ve message enabled bitinin VB14.7 olduğunu göreceksiniz. bu yapılan örnekte F1 tuşuna basılınca motor ileri çalışacak, F3 tuşu ile motoru durdurup, F2 tuşu ile motor ileri çalışacaktır.
-------------------------------------------------------------------
next seçeneğini tıkladıktan sonra alltaki pencere ekrana gelir ve son olarak complete the wizard configuratıon seçeneğini tıkladığımızda panel işlemini bitirmiş oluruz. bundan sonra yapılacak işlemler allta linki bulunan videoda gösterilmiştir.
-------------------------------------------------------------------
ekteki dosyaları forumda başka başlıkta paylaşıma sunan mustafatemel_5885 ve timsahcin adlı üyelere teşekkür ederiz.
dosya şifreleri: www.kontrolkalemi.com
dosya şifreleri www.kontrolkalemi.com
ilk olarak tools menüsünden text display wizard seçeneğini tıklıyoruz.
-------------------------------------------------------------------
çıkan pencerede next seçeneğini tıklayıp, diğer pencerede kullanacağımız td200 veriyonunu seçiyoruz.
-------------------------------------------------------------------
simulasyon programımız td 200 verssiyon 2.1 ile uyumlu olduğu için ilk seçeneği tıklıyoruz. elinizde td 200 Panel varsa uygulamalı olarak yapacaksanız açılışta panel versiyonu ekranda çıkacaktır. 2.1 versiyonda "F" tuşlarını kullanırken bunları programın sonunda resetlememiz gerekir. 3.0 versiyonda buna gerek yoktur.
-------------------------------------------------------------------
versiyon seçimini yaptıktan sonra next seçeneğini tıkladığımızda gelen pencerede dil ve karakter seçimini yapıyoruz.
-------------------------------------------------------------------
yine next seçeneğini tıkladığımızda aşağıdaki pencere ekrana gelir. bu penceredeki ilk seçenek td200 de zaman saatini aktif yapmak istiyormusunuz? seçeneğidir. modül cpu cpu224 veya cpu 226 ise evet seçilebilir. farklı ise saat modül pili takılması gerekir. zaman saati kullanmayacağımız için no seçebiliriz.
2.seçenekte I0.0 girişini etkin hale getirmek istiyormusunuz? seçeneği bulunmaktadır. bu seçenek deneme amaçlı kullanılır. no seçeneğini işaretleyebiliriz.
3.seçenek şifre koruma seçeneğidir. yes seçeneğini seçersek 4 rakamlı şifre isteyecektir.
-------------------------------------------------------------------
next seçeneğini tıkladığımız zaman alttaki pencere ekrana gelir. bu pencerenin ilk seçeneğinde hangi Memory hafıza alanını kullanmak istediğimiz sorulmaktadır. 0 tercihinde MB0, 1 tercihinde MB1 alanı kullanılır.
altındaki seçenekte ise M rölelerinin durumunu ayarlıyoruz. td200 panel de M rölelerini yani F tuşlarını kullanacaksak F momentary contact seçili olması gerekir. fakat biz versiyon 2.1 kullandığımız için bu versiyonda önemi yoktur. versiyon 3 ve daha üzeri panel kullanmış olsaydık programın sonunda F tuşlarını resetlemeye gerek yoktu. biz kullandığımız simulasyon programından dolayı 2.1 versiyon kullandığımız için programın sonunda F tuşlarını yani M rölelerini resetliyoruz.
altındaki seçenekte ise td 200 ile plc arasında ne kadar sürede iletişim kurulması gerektiği sorulmaktadır. en çabuk zaman olan as fast as possible seçeneği seçelim.
-------------------------------------------------------------------
bu bölümün ilk seçeneğinde TD200 ekranında kaç karakter kullanacağımız sorulmaktadır. bir satırda 20 karakter vardır. 40 karakter seçersek 2 satır kullanılacaktır.
ikinci seçenekte kaç adet kullanacağımız sorulmaktadır. bu örnekte bize bir adet mesaj yeterli olacaktır. programın kapasitesine göre mesaj sayısı arttırılabilir. en fazla 80 adet mesaj girilebilir.
-------------------------------------------------------------------
next seçeneğini tıkladığımızda alttaki pencere ekrana gelecektir. bu pencerenin ilk seçeneğinde VB0 alanının hangi bitinden başlayacağımız seçeneği sorulmaktadır. uygun olan 0 değeridir.
alt seçenekte ise girilen 14 değeri mesajın gösterilmesi için set edilecek çıkışı belirtir. 14 değerini girdiğimizde ilk mesaj adresi v14.7 olacaktır. ikinci mesaj adresi V14.6 olacaktır.
en altta bulunan seçenekte ise VB alanını hangi alandan başlamak istiyorsak o rakam girilmelidir. ekrandaki mesaj bölümü 40 karakter içerdiği için 24 den başladığımız zaman 63 de bitecektir. ikinci mesaj VB64 den başlayacaktır.
-------------------------------------------------------------------
son olarak ekranda görmek istediğimiz mesajı yazıyoruz. panelde yan yana 4 adet F tuşu bulunduğu isteğimize göre her F tuşuna 5 karakter ayrılabilir. hemen mesaj altında sağ tarafta mesage beginning adresin VB24 den başladığını ve message enabled bitinin VB14.7 olduğunu göreceksiniz. bu yapılan örnekte F1 tuşuna basılınca motor ileri çalışacak, F3 tuşu ile motoru durdurup, F2 tuşu ile motor ileri çalışacaktır.
-------------------------------------------------------------------
next seçeneğini tıkladıktan sonra alltaki pencere ekrana gelir ve son olarak complete the wizard configuratıon seçeneğini tıkladığımızda panel işlemini bitirmiş oluruz. bundan sonra yapılacak işlemler allta linki bulunan videoda gösterilmiştir.
-------------------------------------------------------------------
ekteki dosyaları forumda başka başlıkta paylaşıma sunan mustafatemel_5885 ve timsahcin adlı üyelere teşekkür ederiz.
dosya şifreleri: www.kontrolkalemi.com
Ekli dosyalar