KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Kodu S7 200 ün helpinden aldım Help kısmındaki Contents and Indeks kısmındaki dizin sekmesine TONR yazın entere basın, kodda Network 3 te reseti gösteriyor.
Kod:
NETWORK 1 // 10 ms TONR timer T1 times out at PT=(100 x 10 ms) or 1 second
//
LD I0.0
TONR T1 +100
NETWORK 2 // T1 bit is controlled by timer T1
// Turns Q0.0 on after the timer accumulates a total of 1 second
LD T1
= Q0.0
NETWORK 3 // TONR timers must be reset by a reset instruction with a T address
// Resets timer T1 (current and bit) when I0.1 is on
LD I0.1
R T1 1