Arkadaşlar s7 200 plc ile masaüstü bilgisayarı haberleştiremiyorum.Com,ları değiştirdim adersleri değiştirdim, 9.6 yı 19.2 yaptım, yani comminucation ve set pg/pc interface deki bütün ayarları değiştirdim ama sonuç yine aynı, genelde aşağıdaki hatayı veriyor.Sistem xp sp 3;plc s7 200 cpu 212 program step 7 microwin v4.0 sp1.Birde plc de manuel diye bir olay var mı?Manueli indirmem gerekiyor diye de birşeye rastladım.kablo üzerindeki switchler 0100.(9.6 için).Kablo iki ucu seri portlu kablo(4 switchli). Sorunu çok merak ediyorum.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Resimde sağ tarafta Adres sıfır olarak görünüyor. Normalde default olarak o adres ikidir. Birde arama yaparken "search all baud rates" seçeneğini işaretle. Tüm hızlarda arar.
Evet 0-1-2-3 hepsini yaptım.Yani ordaki ayarların hepisini değiştirdim sonuç aynı.Başka bişe olmalı.Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum format bile attım bilgisayara yine aynı hata
Hata kablo, yada bağlantı ayarı olan baudrate, adres vs. hatası. PLC yi göremiyorsun. Microwin yada pc kurulumu ile ilgili değil. Çok acilse pc'ne uzak bağlanıp bakabilirim. Yada başka bir kablo temin edip dene.