S7 300 Analog kart Sm331hak.

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
47
Bir odanın iklimlendirmesi için pulvarize su spreyleme yapılıyor. Sistemde odanın nem ve sıcaklık değerleri ölçülüyor. Set lenen nem değerine göre sistem Devreye giriyor setlenen nem değerinde sistemi tutmaya çalışıyor. %0 nem 4ma %100 nem 20ma ve bu değerler Siemens sm331 Analog input karta giriyor. Sistem çalışırken anlık olarak nem değeri Op Panelde %117 görüyor ve sistem duruyor. (Transmitter ekranında değerler NORMAL iken)Nem Transmitterinin çıkışından akım ölçüyorum o an akım değeri 20 Ma altında yani nem değeri %100 değil iken sistem anlık %117 görüyor ve sistemi durduruyor tekrar çalışıyor ve bu döngü devam ediyor sıkıntı nedir acaba.
 
Nem transmitterini dışarıdan başka bir kabloyla(SM331 manualinin istediği bağlantı şekline göre) sisteme bağla ve arızanın tekrar edip etmediğine bak, tekrar etmiyorsa kablo bağlantılarında bir sorun olabilir, tekrarlıyorsa nem transmiterini değiştirip tekrar dışarıdan deneyebilirsin. İkisindede sorun devam ediyorsa SM331 in manualine ve kablaj kurallarına ve varsa dip siviç ayarlarını kontrol etmelisiniz. PLC den modülün diagnostiğini inceliyip sorunu analiz edebilirsin.
 
1-Bu daha önce çalışan bir sistemmidi sonradanmı bu hale geldi?

2- Yeni devreye mi alındı hiç mi çalışmadı?

Eğer 1 ise transmitterin kablolarının geçtiği yerde gürültülenme olabilir.Kablolarda temzassızlık olabilir.
Modül veya transmitter arızalı olabilir.Change ederek denemelerini yapabilirsin.

Eğer 2 ise yazılımınıda kontrol et scalandırmayı nasıl yaptın bizimle paylaşırmısın?
 
1-Bu daha önce çalışan bir sistemmidi sonradanmı bu hale geldi?

2- Yeni devreye mi alındı hiç mi çalışmadı?

Eğer 1 ise transmitterin kablolarının geçtiği yerde gürültülenme olabilir.Kablolarda temzassızlık olabilir.
Modül veya transmitter arızalı olabilir.Change ederek denemelerini yapabilirsin.

Eğer 2 ise yazılımınıda kontrol et scalandırmayı nasıl yaptın bizimle paylaşırmısın?
Selamlar scalandırmayı ben yapmadım. Bu gün nem transmiterinin + ve - uçlarını PLC den çıkardım loop akım kalibratörü ile kademeli olarak 4mA den 20mA kadar akım vererek bağıl nem RH % değişimini izledim .( 4mA 0%Rh ve 20mA de %100 Rh değerlerini gördüm) Operatör panelden RH % nem set değerini %85 ayarladığımda bu nem değerine karşılık gelen mA değerinde sistem durdu. Sanırım sıkıntı nem transmitteri yada probta sipariş verdim gelince değiştirerek tekrar denicem.
 
Slm. Kısa bir dip not düşmek isterim arkadaşlar; Analog giriş konfigrasyonunda smoothing'i 4 veya daha üzeri bir cycle olarak ayarlamak gerekiyor. Benzer bir durumla karşılaşmıştım. hasas olsun diye1 cycle ayarladığım bir load celli sistemde durduk yere ve ilk çalışma esnasında aşırı yük hatası verip sistemi kapayıtordu birden :)
 