s7 300 (CPU315-2 DP) PLC'ye laptop ile bağlanamıyorum

Simuzer

Üye
Katılım
23 Haz 2008
Mesajlar
65
Puanları
1
Merhabalar,

siemens plc ve step 7 konusunda yeniyim. edindiğim dökümanları inceledim. simatic managerden gerekli plc hardware ayarlarını yaptım. communication kısmında da CPU'yu MPI 2 olarak ayarladım. Yine aynı yerde PG/PC yi 3 olarak ayarladım. yani MPI kırmızı çizgiye bağladım...

Ancak, menülerden PLC->download yaptığımda;
"Online: Communication link to the adapter damaged"
hatası vermekte...

Nacizane yardımlarınızı bekliyorum.
 
bağlatı için kullandığınız kablonun tipini yazrmısın.mpi,usb adaptör ise donanımdan mpi adresi atamanıza gerek kalmazdı.bağlantılrı yaptıkdan sonra s.manager dan options/set PG PC interface den PC Adaptör(auto) veya (mpi) seçiniz ve daha sonra bağlanmayı deneyiniz.
 
PG / PC Interface > PC Adapter(Auto) kısmandan "Start Network Detection" butonundan otomatik tarama yaparmısın.
 
plc set pg/pc kısmında mpi ve pc adaptör oto görülmüyor. mpı adptör plc ye bağlı olduğu halde
 