arkadaşlar elimizde bir s7 300 plc ve siemens op(TP177) var.elektriğin anlık gidip gelmelerinde panelden girilen değerler sıfırlanıyor ve her elektrik kesintisinde değerleri tekrardan girmemiz gerekiyor bunu nasıl engelleyebiliriz bu konuda bir fikri olan var mı acaba?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Panelden girdiğin değişkenlerini data blok tipinde yap veya flagleriini retentive olanlardan seç yeterli gelmiyorsa hardware dan miktarını arttır. Nasıl yapılır dersen , hardware da cpu üstüne tıkla retentive memory kısmından ayarlayabilirsin.
Merhaba;
Bilgileri DB ye yazarsan bu bilgiler sabit kalır eğer MW lere yazarsan her kesintide ve ,PLC nin stop a gidip tekrar start yaptığındada bilgiler sıfırlanır.
arkadaşlar elimizde bir s7 300 plc ve siemens op(TP177) var.elektriğin anlık gidip gelmelerinde panelden girilen değerler sıfırlanıyor ve her elektrik kesintisinde değerleri tekrardan girmemiz gerekiyor bunu nasıl engelleyebiliriz bu konuda bir fikri olan var mı acaba?
merhaba ben de kalıcı bit yapmak istiyorum 1 veya iki tane. ama bu gösterdiğiniz resimdeki db no, byte adress ve number of bytes ne anlama gelir başındaki açıklama alan çünkü. bir iki örnekle açıklayabilirseniz çok memnun olurum. ne yazarsam nereler kalıcı olur?
teşekkürler...
Tam CPU Kodunu alabilirmiyim, çünki her cpu mmc kart bulunmuyor bunun yerine datalar batarya ile korunuyor ve batarya bittiğinde cpu kapandığında tüm datalar sıfırlanıyor.