s7 300 değerlerin resetlenmesi

preg09

Üye
Katılım
2 Ağu 2007
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar elimizde bir s7 300 plc ve siemens op(TP177) var.elektriğin anlık gidip gelmelerinde panelden girilen değerler sıfırlanıyor ve her elektrik kesintisinde değerleri tekrardan girmemiz gerekiyor bunu nasıl engelleyebiliriz bu konuda bir fikri olan var mı acaba?
 
değerleri plc'de nasıl bir data tipine yazıyorsunuz?
 
Panelden girdiğin değişkenlerini data blok tipinde yap veya flagleriini retentive olanlardan seç yeterli gelmiyorsa hardware dan miktarını arttır. Nasıl yapılır dersen , hardware da cpu üstüne tıkla retentive memory kısmından ayarlayabilirsin.
 
Merhaba;
Bilgileri DB ye yazarsan bu bilgiler sabit kalır eğer MW lere yazarsan her kesintide ve ,PLC nin stop a gidip tekrar start yaptığındada bilgiler sıfırlanır.
 
panelden girdiğin regısterları retentive olanlardan seçersen bi sorun kalmaz..
 
arkadaşlar elimizde bir s7 300 plc ve siemens op(TP177) var.elektriğin anlık gidip gelmelerinde panelden girilen değerler sıfırlanıyor ve her elektrik kesintisinde değerleri tekrardan girmemiz gerekiyor bunu nasıl engelleyebiliriz bu konuda bir fikri olan var mı acaba?


resimde s7-300 de kalıcı hafıza nın yapılması yer almaktadır. kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • retentive memory.jpg
    retentive memory.jpg
    90.8 KB · Görüntüleme: 149
resimde s7-300 de kalıcı hafıza nın yapılması yer almaktadır. kolay gelsin.
merhaba ben de kalıcı bit yapmak istiyorum 1 veya iki tane. ama bu gösterdiğiniz resimdeki db no, byte adress ve number of bytes ne anlama gelir başındaki açıklama alan çünkü. bir iki örnekle açıklayabilirseniz çok memnun olurum. ne yazarsam nereler kalıcı olur?
teşekkürler...
 
Tam CPU Kodunu alabilirmiyim, çünki her cpu mmc kart bulunmuyor bunun yerine datalar batarya ile korunuyor ve batarya bittiğinde cpu kapandığında tüm datalar sıfırlanıyor.
 