KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
A M 100.0 // True old. surece 10ms ler sayılır
AN M 100.1
L S5T#10MS
SD T 10
A T 10
S M 100.1
A M 100.1
JCN x1 // Bu kısımdan sonra örnekleme işlemini yap
L MD 0
L 1
+R
T MD 0
R M 100.1
x1: NOP 0
Yukarıdaki kod kaç tane 10ms geçtiğini sayar. Birde sorunu tam açıklayamamışsın daha detay verirsen iyi olur.
MD 0'ı belli bir değerden sonra sıfırlamayı unutma o kısmı sana bıraktım. Kolay gelsin
cevap için çok teşekkür ederim.
Sorun şu şekilde
bir çetvelden gelen pozisyon verilerini 10 ms ara ile kayıt edicem.
çetvel sürekli haraket halinde .
teşekkürler
Yukarıda yazdığım kısımdan sonra örnekleme işlemini yapabilirsin, ya da diğer bir yöntem olarak OB35 i 10ms ayarla ve içerisine yapmak istediğin ne ise onu yap.