s7-300 Haberleşme Hatası çözümü

kontrolog

Üye
Katılım
12 Eki 2010
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
38
Step 7 ile usb kablosundan s7-300 e baglanmakta sorun cekiyorum ayarlarını PC Adapter (MPI) yapmama ragmen MPI kablosu ile haberleşme gerçekleşmiyor ve "Communication link to the adapter damaged" şeklinde bir hata veriyor. Kabloda bir sıkıntı yok diğer laptop ile kullanabiliyorum. Çözüm önerilerinizi bekliyorum. Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
kablo sürücüsünü yükledin mi?
 
Setting all driver to pc. Try again
 
Son düzenleme:
Kablo sürücüsünü ayrı olarak yüklemedim ancak windows xp kabloyu tanıdı. Ayarlarını yaptı. Ayrıca birsey yüklemem mi gerekiyor.
 
önce sürücüyü yükle.
daha sonra mpi yerine auto'yu seç ve autodetect yap. bağlanmaya çalıştığın port profibus ise mpi ile bağlanamazsın.hem autodetect ile yanlış seçilen bağlantı hızı da otomatik ayarlanır.


Setting all driver to pc. Try again
Welcome to the english language course
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…