S7-300 Program Hatası Nerede

Katılım
24 Ara 2008
Mesajlar
711
Puanları
31
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba eklediğim programda FC3 hata veriyor ama artık aklım durdu hatamı göremiyorum. Müsait olan arkadaşlar bakabilirler mi hatayı nerede yapıyorum. Programın archive dosyasını ekledim. Programı Step7 V5.5 ile archive yaptım.
 

Ekli dosyalar

  • CPU_313C.zip
    390.2 KB · Görüntüleme: 25
Projeni PlcSim e yükledim ve herhangi bir hata geri dönmedi, buda bana cpu ile ilgili olabileceği kanısını uyandırdı. Mesela tam emin olmamakla ile birlikte seçtiğimiz cpu M255.7 'ye kadar M bit desteklediğini düşünüyorum ki FC3 içerisinde MD300 ve üzerlerini kullandığını görmekteyim. Bu arada bende sıkı vipacıyım.
 
macix hocam ilginiz için çok teşekkür ederim. Sizin de dediğiniz gibi PLC MD300 data alanını desteklemiyor. Bunları değiştirdim sorun çözüldü.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Geri
Üst