s7-300 ve et200s sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zerog26
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

zerog26

Üye
Katılım
31 Ocak 2011
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
arkadaslar elimde bulunan 1 adet plc ile sadece hardware conf. denistirerek et200s'i plc ye tanitmaya calisiyorum onume kurdum cihazlari hersey dogru olmasina ragmen 50cm profibus kablosu ile bagli olan sistemde et200s'i gorduremedim ... surekli sf ve bf isiklari hatasi aliyorum......
 
plc ve et200 masa uzerinde onumde duruyor 50 cm bir profi kablosuna konnektorleri baglatim plc nin dp tarafinda bagli her iki tarftada sonlandirmalar on konumunda ... yaptigim ayarlar

bu videodakinin aynisi fakat plc ye program yazmiom sadece harware yukleme yapiom fakat sf ve bf isiklari yanip sonuyor online modda plc hata konumunda ve et200 gorunmuyor.... et200 sonlandirma parcasi deerken bak ben bunu atladim ... hemen deneyim bilgi yazem...
 
tesekkur ederim problemi cozdum sonlandirma kapagini takmadigim icinmis hersey .....
 
baska bir et200 sorunu ile tekrar yaziyorum .. simdi orjinal programi okudugumda et200s giris ve cikis modullerine tek adres atanmis yani adam ornek adres bolumune 5 girmis ve 5.0-5.1......5.7 olarak gozukmuyor 5 gitmis ve oyle tek adrs var ben modulu programdan degistirmeye kalktigim zaman tek tek ekledigim icin tek adres veremiom otomatik adresleri 7 ye kadar siraliyor...8 girisli modulu et200s normal tek adres olarak nasil tanitacam cozemedim...
 
kisacasi resimlerde belirttim ekledigim modulleri 8 byte degilde 1 byte uzunlugunda yapmam gerekiyorki ozman adresleme ardisik olarak gitmesin .....

5500Adsiz234.jpg


9196Adsiz123.jpg
 
tamamdir problemi cozdum samstrong olay tamamen GSD file tanimlamaktaymis siemens sitesinden et200s icin gsd file indirim simatic programina tanittim. suanda kactane modul eklersem ekleyem tek adres atiyabiliyorum ... normalde 8 input oldugu zaman sen adresini -1- verdigin zaman program bunu sirali olarak 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ...... 1.8 yapiyor benim istedigim 8DI modulune sadece -1- adresini vermek yani adres start=1 end=1 seklindeydi su anda yaptim.....eski haliyle start=1,0 end=1,7 oluyordu ve degistiremiyordum.....
 