Şu şekilde yapacaksınız:

Yazdığınız programda STL karşılığı
L MW12
T DB1.DBW24
olan kısımda sanırım saat bilgisini DBW24 içine atmışsınız.
FC içinde Word tipi bir geçici register tanımlayın. Mesela #saat olsun.
DB1.DBW24'ten başlamak istiyorsanız ve DB1.DBW20'de adres bilgisini(ilk değer 24) tuttuğumuzu varsayalım.

L DB1.DBW20
T #saat

L MW12
T DB1.DBW[#saat]

L 1
L #saat
+D
T DB1.DBW20

Dakika ve saniye içinde benzer bir yol izleyeceksiniz.
 