S7-300 yüksek akımlı analog giriş

m@ny@k111

Üye
Katılım
1 Kas 2008
Mesajlar
48
Puanları
1
Yaş
40
s7-300 plc analog girişine batarya akım ve voltajını okumam gerekiyor.Bataryadan 100 Amper bir giriş var plc ye girmeden önce bu akımı azaltmam gerekiyor(0-20ma) ,nasıl bir devre kullanmalıyımki hem ölçüm değerim etkilenmesin hem de plc zarar görmesin.
 
Sayın m@ny@k111 arkadaşım bu iş için en uygun çözüm weidmüller firmasının WAS Serisi çeviricileri ile olabilir. Bu seriye ait 1 adet akım trafosu 100/5A 1 adet 5 A girişli 4-20mA veya 0-10v Akım izleme modülü ve 1 adet gerilim izleme modülü ile hem akım hemde gerilim değerlerini izole bir şekilde Plc ye aktarıp izleyebilir , işlem yapabilirsin.
 