Arkadaşlar s7-400 ile et-200 profibus bağlantısı üzerinden haberleşiyor mcc panosundan termik şalteri açıp kapattığımızda sanırım et-200 geciktiği için cpu hataya geçiyor restart yaptığımızda düzeliyor. bu restartı arıza olduğunda kendiliğinden restart etme veya bu arızayı engelleme seçeneği var mı ?
 
OB80, OB81, OB82, OB83, OB84,OB85,OB86,OB87,OB121,OB122


Bu organizasyon bloklarını PLC'ye yüklerseniz I/O hatasında PLC Stopa düşmez.
 