s7 400

Delgado37

Üye
Katılım
27 Ara 2008
Mesajlar
110
Puanları
1
siemens s7400 cpu ve cp kart üzerindeki E.fault (kırmızı led) yanma sebebi nedir?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
sf arıası nndan bahsediyorsun herhalde. config.ununda hata vardır yada ilgili bitlerden birini yanlış bağlamışsındır
 
EXTF LED'i External Fault, yani CPU dışında oluşan bir hatayı gösterir. CP'nin tipini yazmadığınız için tahminde bulunmak zor, ama örneğin bu bir Profibus CP'si ise, bağlı olan slavelerden birine veya birkaçına erişemiyor olabilir. Daha detaylı bilgiyi ancak CPU'ya bağlanarak görebilirsiniz.
 
EXTF LED'İ harici hatayı gösterir.profil bus kullanıyorsan connectörlerini kontrol et derim.volataj dalgalanması çok olan yerlerde çok sık çıkan bir arıza, eğer bu sebebtense ;cpu da gitmiş olabilir...
 
sorun profibus konnektöründeymiş.cevaplarınız için teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
129,708
Mesajlar
929,139
Kullanıcılar
452,411
Son üye
atiizdmr

Yeni konular

Geri
Üst