s7 400

Delgado37

Üye
Katılım
27 Ara 2008
Mesajlar
110
Puanları
1
siemens s7400 cpu ve cp kart üzerindeki E.fault (kırmızı led) yanma sebebi nedir?
 
sf arıası nndan bahsediyorsun herhalde. config.ununda hata vardır yada ilgili bitlerden birini yanlış bağlamışsındır
 
EXTF LED'i External Fault, yani CPU dışında oluşan bir hatayı gösterir. CP'nin tipini yazmadığınız için tahminde bulunmak zor, ama örneğin bu bir Profibus CP'si ise, bağlı olan slavelerden birine veya birkaçına erişemiyor olabilir. Daha detaylı bilgiyi ancak CPU'ya bağlanarak görebilirsiniz.
 
EXTF LED'İ harici hatayı gösterir.profil bus kullanıyorsan connectörlerini kontrol et derim.volataj dalgalanması çok olan yerlerde çok sık çıkan bir arıza, eğer bu sebebtense ;cpu da gitmiş olabilir...
 
sorun profibus konnektöründeymiş.cevaplarınız için teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
130,240
Mesajlar
934,709
Kullanıcılar
453,457
Son üye
kemli

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst