Merhaba arkadaşlar. S7 1200 ile ATV 12 sürücüyü modbus üzerinden haberleştirmek istiyorum. Haberleşme konusunda kendimi geliştirmek için. Hangi modülü almam gerekiyor ve hangi yolu izlemem gerekiyor. Bu konuda tecrübeli arkadaşlardan yardım rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
 
kardes ben yenı s71200 ile ordel sıcaklık kontrol cıhazını haberlestırdım. yaklasık 10 bolgeden sıcaklık ve nem degerını kontrol edıp grafık cızebılıyorum. alman gereken modül cm 1241 rs422/485 alaman gerekıyor
 
merhabalar

1-SİEMENS CM 1241 (6ES7241-1CH32-0XB0) modülünü gerekli, modbus haberleşmeyi sağlamak için
2-kablo bağlantılarını kataloğa uygun bağlamak gerekiyor.
2-sürücü modbus haberleşme protokollerinin adreslerini bilmek gerekiyor,sürücü kılavuzunda bulunur (hız bilgisi, kontrol bilgisi ve alarm bilgilerini alıp gönderebilmek için)
3-sürücü üzerinden modbus haberleşme ayarlarını yazdığın programa uygun ayarlaman gerekiyor (baudrade, party, v.s)
4-MB_COMM_LOAD, MB_MASTER komutlarını kullanarak programı yazabilirsin
 