S71200 de lineer cetvel uygulaması

ddm.kksl92

Üye
Katılım
3 Tem 2018
Mesajlar
80
Puanları
1
Yaş
32
Merhabalar,
s7 1200 de lineer cetveli analog olarak okumak istiyorum. Move komutu ile aldığım değer cetvel sıfır pozisyonundayken 33- 34 arası bir değer gösteriyor. Cetvelden net bir değer almam için ne yapmam gerekiyor. Acil dönüş yaparsanız çok sevinirim.
 
ddm-kksl92 Merhabalar;
Linner cetvelin poaizyonu sıfır olduğundan eminseniz 33-34 değerini sıfır kabul edilebilir analog kartın çözünürlüğü yada sistemdeki gürültüden dolayı değerler oluşabilir, bunu skala değerinizden çıkararak çözebilirsiniz.

Kolay Gelsin
 
33-34 değerleri sabit değil devamlı değişken en fazla 34 değerini alıyor. Cetvel konumu sıfırken 0 ile 34 arası değerler gösteriyor.
 
Lineer cetvel ile analog pozisyon okumak bazı zorluklar içerir.
Mesafe: Ölçüm bilgisi taşınacak mesafe uzak ise gürültüler ve sinyal kayıpları nedeni ile sıkıntılı pot bilgisi 0-10v olarak taşınıyorsa iyice sıkıntı artar çözüm ise 0-10v ise sinyali en kısa yerden 4-20 ma dönüştürüp taşımak.
Sorunu daha net bir şekilde çözmek istiyorsan haberleşmeli bir cetvele geçmek olur.
Çok net bir pozisyon istiyorum dersen absolute encoderli bir yapıya geçip net pozisyon bilgisi okunabilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…