S71200 de lineer cetvel uygulaması

ddm.kksl92

Üye
Katılım
3 Tem 2018
Mesajlar
80
Puanları
1
Yaş
32
Merhabalar,
s7 1200 de lineer cetveli analog olarak okumak istiyorum. Move komutu ile aldığım değer cetvel sıfır pozisyonundayken 33- 34 arası bir değer gösteriyor. Cetvelden net bir değer almam için ne yapmam gerekiyor. Acil dönüş yaparsanız çok sevinirim.
 
ddm-kksl92 Merhabalar;
Linner cetvelin poaizyonu sıfır olduğundan eminseniz 33-34 değerini sıfır kabul edilebilir analog kartın çözünürlüğü yada sistemdeki gürültüden dolayı değerler oluşabilir, bunu skala değerinizden çıkararak çözebilirsiniz.

Kolay Gelsin
 
33-34 değerleri sabit değil devamlı değişken en fazla 34 değerini alıyor. Cetvel konumu sıfırken 0 ile 34 arası değerler gösteriyor.
 
Lineer cetvel ile analog pozisyon okumak bazı zorluklar içerir.
Mesafe: Ölçüm bilgisi taşınacak mesafe uzak ise gürültüler ve sinyal kayıpları nedeni ile sıkıntılı pot bilgisi 0-10v olarak taşınıyorsa iyice sıkıntı artar çözüm ise 0-10v ise sinyali en kısa yerden 4-20 ma dönüştürüp taşımak.
Sorunu daha net bir şekilde çözmek istiyorsan haberleşmeli bir cetvele geçmek olur.
Çok net bir pozisyon istiyorum dersen absolute encoderli bir yapıya geçip net pozisyon bilgisi okunabilir.
 