graski
Üye
- Katılım
- 28 Haz 2007
- Mesajlar
- 162
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Arkadaşlar s7 200 ile Kontrol Edilen Bir Makinamız Var.TD200 Panel İle Kumanda Ediliyor.
Sorunum Şu :
Makina 2 Modda Yani MANUEL ve OTOMATİK Olarak Çalışabiliyor.
MANUEL Modda Sorun YOK YaLNIZ Pako Tarzı Bir Şalterle OTO moduna çevirince MAkina OTOMATİK moda Geçiyor ama ÇAlışmıyor - Hata da Vermiyor .Şalter ve Kontaklarında Sorun Yok
İstediğim Şey ise:
Ben PLC ye TD200 ü Çıkarıp USB -ppı İle Bağlanıyorum.Ama Bu seferde TD200 ü söktüğüm için Makianaya Komut Veremiyorum.Arıza ile ilgili olarak ; Programı Takip Edip Hangi Sinyalin 0 yada 1 Olması gerektiği ama olmadığını bakmam lazım arızalı parçaya ulaşmam için
Evet Sorunum böyle BAğlanmak için TD200 Ü çıkardığım için makinayı Kontrol Edemiyorum.PLC ye Nasıl Komut Verebilirim.Sanal Bir TD200 varmı MicroWinde yada başka bir yol varmı
Teşekkürler.
Sorunum Şu :
Makina 2 Modda Yani MANUEL ve OTOMATİK Olarak Çalışabiliyor.
MANUEL Modda Sorun YOK YaLNIZ Pako Tarzı Bir Şalterle OTO moduna çevirince MAkina OTOMATİK moda Geçiyor ama ÇAlışmıyor - Hata da Vermiyor .Şalter ve Kontaklarında Sorun Yok
İstediğim Şey ise:
Ben PLC ye TD200 ü Çıkarıp USB -ppı İle Bağlanıyorum.Ama Bu seferde TD200 ü söktüğüm için Makianaya Komut Veremiyorum.Arıza ile ilgili olarak ; Programı Takip Edip Hangi Sinyalin 0 yada 1 Olması gerektiği ama olmadığını bakmam lazım arızalı parçaya ulaşmam için
Evet Sorunum böyle BAğlanmak için TD200 Ü çıkardığım için makinayı Kontrol Edemiyorum.PLC ye Nasıl Komut Verebilirim.Sanal Bir TD200 varmı MicroWinde yada başka bir yol varmı
Teşekkürler.