Verilen PLC bağlantısına göre aşağıdaki şartları sağlayan PLC programı yazınız;
Kısa devreli asenkron motora Y/Δ yol verme güç devresi verilmiştir. Bu devrenin PLC bağlantısını çiziniz ve PLC programını yazınız
CEVAP
Y/Δ yol vermede, başlatma butonuna basıldığında motor önce Y bağlanarak devreye girer ve belirli bir süre sonra üçgen bağlanarak çalışmasını sürdürür.
K2 ve k3 kontaktörlerinin aynı anda devrede olmaması için K2 kontaktörü bobin devresine K3 kontaktörü NK kontağı ve K3 kontaktörü bobin devresine K2 kontaktörü NK kontağı seri olarak bağlanmıştır. Durdurma butonu S0 ve aşırı akım rölesi F2F durdurma işlevini yerine getirdiğinden PLC girişlerine normalde kapalı kontakları üzerinden bağlanmıştır.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Ben olsam softstarter kullanırım nedenine gelince
1- K1, K2, K3 gibi üç adet kontaktör kullanmana gerek yok
2- Kumanda devresine gerek yok.
3- Motor sargıları için 6 tane kablo gitmeye gerek yok, sadece 3X+1
4- PLC yazılımı içinde(yukarıdaki gibi) yıldız üçgen yapacam diye bir sürü takla atmana gerek yok.
5- Panoda fazla yere gerek yok.
6- Bazı modellerde özellikle büyük güçlerde motor termiğin yaptığı işide softstarter yapabiliyor. Kilowata göre termiğede gerek yok yani.
7- PLC de tek çıkışla start stop verebilirsiniz. Fazladan 2 çıkışa(yıldız-üçgen için) gerek yok.
8- Motorun üçgene geçtiğini anlamak için kullanılan yardımcı kontaga gerek yok, softstarterda bypassa geçince bunu bildiriyor, dahili kontak bilgisi var, istersen alarm durumunda kontak alabileceğin çıkışta bulunabiliyor.