s7200 ile MT506L arasında haberleşme sorunsalı

Bilgilendirmek için yazıyorum...
Sorunumuzun aslında set üzerine çıkarılan erkek ve dişi iki ayrı portun HMI deki isimleri ile çıkarılmaması nedeniyle olduğu ortaya çıktı.
Şu anda RS485 portu üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Ki bu port üzerinden hem MT506L üstüne gereken program yüklenebiliyor. Hemde yükleme bittiğinde PLC ile olan haberleşmeyi sağlamış oluyoruz. HMI üzerindeki diğer port olan RS232 portu ki bunla ertugrul1905 in belirttiği gibi FP0 ile haberleşiliyordu. Bizi de yanıltan bu olmuştu bu portu 485 çıkışı sanıyorduk. Seti açıp bakınca anlaşıldı. İletişim sorunu şimdilik halloldu.
İlk denememiz de kullandığımız basit bir set bit ve bit lamp üzerinden "PLC no responce" hatası görmeden PLC ile haberleşebildik fakat tek yönlü. Yani PLC adreslerinden bilgi okuyabiliyoruz ama herhangi bir bilgi yazamadık. Set bit veya wordler PLC üzerine yazamıyor ama herhangi bir iletişim hatası da almıyoruz?
Bu türden bir problem yaşayan oldu mu? Kablo sağlam bu kesin.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
hmı tarafında haberleştiğiniz ( pc rs232 -plc rs485 ) diye belirtmiştim onceki mesajlarda,çalıştığına sevindim.
yaşadığınız problem için ise hmı dan okuduğunuz ve yazdığınız bölgeleri bi kontrol edin okuma va yazma adreslerini ayrı ayrı belirtiliyor easy menager de...
 
sayın meerd bey
arkadaşlarımızın diğer bütün söyledikleri çok doğru ayrıca bende bir açıklama yapmak istiyorum.

Bütün bu yapılanlar doğru ise aşağıdaki yoluda izleyip bir test daha yap.
Öncelikle panelin arkasında bulunan 2 nolu dip sivici ON konumuna getir.Panelin elektriğini kes ve tekrar ver daha sonra
EasyManager
penceresin project Download/Upload ve
Complete Download/Upload ı seçtikten sonra Easy Builder Butonuna basarak projeni aç ve panele gönder panele gönderme işlemi bitten sonra 2 nolu dip sivici OFF konumuna getir.Panelin enerjisini kes, tekrar ver.

PLC haberleşmesini tekrar dene umarım yardımcı olur

Eğer buda olmaz ise o paneli Özdisan firmasına ulaştırdığında sorun bulunur.

iyi günler
 
Sayın ertugrul1905;
Paylaşımcı kişiliğinizden dolayı tekrar teşekkür ederim. S7200 seçiminden hemen sonra Input ve Output için adres seçimi zaten gelmekte olduğundan bu konuda sıkıntı yaşamadık. Lakin; BitLamp için örn. Q0.0'dan bilgi alabilirken, Momantary yada toggle kullandığımız SetBit ile örn I0.0' a bilgi aktaramadık. Şu anki sorunumuz bu. İletişim hatası kesinlikle vermiyor.
Sayın panasonicibrahim;
Ekte verdiğim link içinde dip switch ayarları gözükmektedir. Easymanager üzerinden Jump to RDS ile yapılan işlemle bu bahsettiğiniz işlem aynı mıdır? Setimiz kapalı bi düzenek ve deney maksatlı kullanılıyor. Sürekli açıp kapama şansımız yok.

Kolaylıklar dilerim.

http://www.plcsystems.ru/catalog/Monitors/doc/MT506V45Install.pdf
 
Son düzenleme:
Hocam şimdi ben easyview HMI ile girişlere bilgi aktaramadım. Sanırım bu özellik olduğu halde çalışmıyor. Size tavsiyem eğer PLC de inputlara HMI dan giriş verecekseniz bunu M veya V hafıza alanlarına giriş yapark çözmeniz. HMI dan hem girişleri hemde çıkışları kontrol edilemiyor.
 
Sayın ertugrul1905;
Paylaşımcı kişiliğinizden dolayı tekrar teşekkür ederim. S7200 seçiminden hemen sonra Input ve Output için adres seçimi zaten gelmekte olduğundan bu konuda sıkıntı yaşamadık. Lakin; BitLamp için örn. Q0.0'dan bilgi alabilirken, Momantary yada toggle kullandığımız SetBit ile örn I0.0' a bilgi aktaramadık. Şu anki sorunumuz bu. İletişim hatası kesinlikle vermiyor.
Sayın panasonicibrahim;
Ekte verdiğim link içinde dip switch ayarları gözükmektedir. Easymanager üzerinden Jump to RDS ile yapılan işlemle bu bahsettiğiniz işlem aynı mıdır? Setimiz kapalı bi düzenek ve deney maksatlı kullanılıyor. Sürekli açıp kapama şansımız yok.

Kolaylıklar dilerim.

http://www.plcsystems.ru/catalog/Monitors/doc/MT506V45Install.pdf

Merhaba mert arkadaşım
2.nolu dip sivicin Jump to RDS modu ile ilgisi yoktur.Ve benim dediğim işlem bir defa yapılması gereken bir işlemdir.Bunun sebebi herhangi bir nedenle panele plc driver ları doğru olarak yüklenemez ise her ne kadar yapılan proje doğruda olsa panel plc ile haberleşmez.Bu yüzden benim bahsettiğim olayın bir seferliğine yapılması doğru olacaktır.
Ayrca EasyManager da Complete Download/ Upload seçili olmalıdır

Umarım yardımcı olur.
 