Bilgilendirmek için yazıyorum...
Sorunumuzun aslında set üzerine çıkarılan erkek ve dişi iki ayrı portun HMI deki isimleri ile çıkarılmaması nedeniyle olduğu ortaya çıktı.
Şu anda RS485 portu üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Ki bu port üzerinden hem MT506L üstüne gereken program yüklenebiliyor. Hemde yükleme bittiğinde PLC ile olan haberleşmeyi sağlamış oluyoruz. HMI üzerindeki diğer port olan RS232 portu ki bunla ertugrul1905 in belirttiği gibi FP0 ile haberleşiliyordu. Bizi de yanıltan bu olmuştu bu portu 485 çıkışı sanıyorduk. Seti açıp bakınca anlaşıldı. İletişim sorunu şimdilik halloldu.
İlk denememiz de kullandığımız basit bir set bit ve bit lamp üzerinden "PLC no responce" hatası görmeden PLC ile haberleşebildik fakat tek yönlü. Yani PLC adreslerinden bilgi okuyabiliyoruz ama herhangi bir bilgi yazamadık. Set bit veya wordler PLC üzerine yazamıyor ama herhangi bir iletişim hatası da almıyoruz?
Bu türden bir problem yaşayan oldu mu? Kablo sağlam bu kesin.
Sorunumuzun aslında set üzerine çıkarılan erkek ve dişi iki ayrı portun HMI deki isimleri ile çıkarılmaması nedeniyle olduğu ortaya çıktı.
Şu anda RS485 portu üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Ki bu port üzerinden hem MT506L üstüne gereken program yüklenebiliyor. Hemde yükleme bittiğinde PLC ile olan haberleşmeyi sağlamış oluyoruz. HMI üzerindeki diğer port olan RS232 portu ki bunla ertugrul1905 in belirttiği gibi FP0 ile haberleşiliyordu. Bizi de yanıltan bu olmuştu bu portu 485 çıkışı sanıyorduk. Seti açıp bakınca anlaşıldı. İletişim sorunu şimdilik halloldu.
İlk denememiz de kullandığımız basit bir set bit ve bit lamp üzerinden "PLC no responce" hatası görmeden PLC ile haberleşebildik fakat tek yönlü. Yani PLC adreslerinden bilgi okuyabiliyoruz ama herhangi bir bilgi yazamadık. Set bit veya wordler PLC üzerine yazamıyor ama herhangi bir iletişim hatası da almıyoruz?
Bu türden bir problem yaşayan oldu mu? Kablo sağlam bu kesin.