s7300 interrupt kullanımı ?

aynı olay siemenstede var cycle ınterupt var ama ama sen devir ölçüceksin dorumu yoksa onu bi anlayalım daha net yaz projeni tam olarak ne yapıcan
 
Abi uygulama plastik poşet sarimi , bandin uzerinden plastik devam ediyo, uzerindede tekerlek şeklinde bir aparat var (enkoder) . Sadece bandin dakikadaki metrajini ve toplam nekadar metraj yaptigini gostermek istiyorum.
 
o zaman sen devir değil pozisyon ölçüceksin dakikada bir değeri ölçüp resetliceksin dorumu yani bir dakikada şu kadar tur atmış gibi
 
Aynen abi , motor milinin bir turunda nekadar ilerledigi belli ordan enkoderin bir palsi nekadar ilerleme miktarina denk geldigini bulup gelen pals ile carpicam , boylelikle kac metre urun ciktigini hesaplicam
 
o zaman sfb 47 doru seçim olucaktır iş yaptırcaksanda hardvare interupt çaırcaksın deere göre
 
Is yapmicam bu uygulamada ama illaki olucaktir abi baska projelerde , tesekkur ederim saolasin.
 
Enkoderle mesefa konusunda ne kadar hassas olcum yapilabilir ki
 
Neden dostum, enkoderde bi kayma soz konusu degilse gayet guzel yapilabilecegini dusunuyorum ?
 
Peki bisi sorucam tam olarak s7 300 hakim degilim ama kafama su takiliyor.cikan metre ile enkoder cpu arasini nasil kalibre edeceksiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst