s7300 upload ve compare

MoSTaR

Üye
Katılım
17 Ara 2007
Mesajlar
82
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar.

S7300 ile kurulmuş ve çalışan bir sistem var. Sisteme bir kaç cihaz eklemem ve yazılıma ufak tefek eklentiler yapmam gerekiyor. Sistem 3-4 sene önce kurulmuş ve yazılımın olduğu bilgisayarda programla ilgili bir sürü yedek dosya oluşturulmuş. Bende hangisinin çalışan program olduğunu anlayamadım. Programı PLC'den upload ettim fakat bloklarda, DB'lerde tanımlanan yorumlar isimler çıkmadı. Ayrıca symbol table'da boş olarak geldi. Bu işlemi "upload station to pg" den yaptım.

İlk sorum PLC den upload ettiğimizde symbol table gelmiyor mu yada ben mi yanlış yapıyorum. Bunun bir yolu varmı.

İkinci olarakta bilgisayarda ki bir kaç yedek dosya ile PLC'nin içindeki programı Options menüsündeki Compare seçeneği ile karşılaştırdım. Sadece PLC'de çalışan programda yedekten farklı olarak bir FC daha bulunuyor ve bunun dışında DB'lerle ilgili olarak Time Stamp hataları veriyor(sanırım bu çok önemli değil.) Bu FC'de benim değişiklik yapacağım FC değil. O halde bilgisayardaki yedek dosyada değişiklik yapmak istediğim FC'yi değiştirip sadece bu FC'yi PLC'ye download edebilirmiyim?Bir sorun olur mu. Ayrıca bunu yaparken Sembol table'ı tekrar download etmeme gerek varmı?

Kısacası elimde düzgün bir yedek dosyası yok ve ben çalışan bir sistemde PLC programında değişiklik yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim.

Teşekkürler iyi çalışmalar.
 
Upload ettğinizde sembol tablosu gelmez, upload ettiğiniz programı açıp S7 Programs\Symbols üzerine önceki backuplarda bulunan sembol tablosunu yapıştırıp cross-referans yaptığınızda fonksiyon parametreleri haricinde diğer sembol isimleri gelecektir.
FC lerin hepsini yüklemenize gerek yok sadece değişiklik yaptığınız fc yi yüklerseniz sorun olmaz...
FB yüklerken ilgili db'yide yüklemeniz gereklidir.
 
Son düzenleme:
Merhaba arkadaşlar.

S7300 ile kurulmuş ve çalışan bir sistem var. Sisteme bir kaç cihaz eklemem ve yazılıma ufak tefek eklentiler yapmam gerekiyor. Sistem 3-4 sene önce kurulmuş ve yazılımın olduğu bilgisayarda programla ilgili bir sürü yedek dosya oluşturulmuş. Bende hangisinin çalışan program olduğunu anlayamadım. Programı PLC'den upload ettim fakat bloklarda, DB'lerde tanımlanan yorumlar isimler çıkmadı. Ayrıca symbol table'da boş olarak geldi. Bu işlemi "upload station to pg" den yaptım.

İlk sorum PLC den upload ettiğimizde symbol table gelmiyor mu yada ben mi yanlış yapıyorum. Bunun bir yolu varmı.

İkinci olarakta bilgisayarda ki bir kaç yedek dosya ile PLC'nin içindeki programı Options menüsündeki Compare seçeneği ile karşılaştırdım. Sadece PLC'de çalışan programda yedekten farklı olarak bir FC daha bulunuyor ve bunun dışında DB'lerle ilgili olarak Time Stamp hataları veriyor(sanırım bu çok önemli değil.) Bu FC'de benim değişiklik yapacağım FC değil. O halde bilgisayardaki yedek dosyada değişiklik yapmak istediğim FC'yi değiştirip sadece bu FC'yi PLC'ye download edebilirmiyim?Bir sorun olur mu. Ayrıca bunu yaparken Sembol table'ı tekrar download etmeme gerek varmı?

Kısacası elimde düzgün bir yedek dosyası yok ve ben çalışan bir sistemde PLC programında değişiklik yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim.

Teşekkürler iyi çalışmalar.


pg/pc ayarlarini yaptiktan sonra plc/Display Accessible Nodes calistir baglandigin plc yi online olarak tum blocklarini gorebilrisin. burada kopyala yapistir yaparak elindeki yedekle karsilastir. yazacagin yeni function diger functionlarla baglantili degil ise calismalarini etkilemez fakat tek basinada calismaz yazdikdan sonra yukleyip organizasyon bloguna cagirmalisin .
 
pg/pc ayarlarini yaptiktan sonra plc/Display Accessible Nodes calistir baglandigin plc yi online olarak tum blocklarini gorebilrisin. burada kopyala yapistir yaparak elindeki yedekle karsilastir. yazacagin yeni function diger functionlarla baglantili degil ise calismalarini etkilemez fakat tek basinada calismaz yazdikdan sonra yukleyip organizasyon bloguna cagirmalisin .

Teşekkür ederim. Yeni bir FC oluşturmayacağım. O yüzden OB'lerle işim yok. Mevcut bir FC'de değişiklik yapacağım. Sembol table gelmediği için değişiklik yapamadım. Çünkü bütün yazılım register isimleri ile görünüyor. bende elektronikmuh arkadaşımın dediği gibi eski yedeklerdeki bir sembol table'ı upload ettiğim dosyaya kopyaladım. Bu sayede isimler göründü.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,801
Mesajlar
930,219
Kullanıcılar
452,603
Son üye
MFK12123

Yeni konular

Geri
Üst