Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşlar s7 1200 plc yi run konumunda bırakıyorum kapatım açtığımda stop a geçiyor , bunu harici run a alma yöntemi bilen varmı , herseferinde pc ile run yapmak zorrunda kalıyorum
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
s7 1200 plc'lere enerji kesilmelerine ve darbelere karşı koruması ve çalıştırdığı sistemi korumak için yeni bir ayar eklemişler senin belirlediğin ayara göre plc kendini run konumundan stop konumuna alıyor.bu ayarı tamamende devre dışı bırakabılırsın .
hardwareden s7 1200 üzerine tıklarsanız oradan aşağı kısımda properties(ayarlar) kısmında startup secenegi kısmında STARTUP AFTER POWER ON yazan kısımından run'ı secerek plc her acmanızda run konumuna alacaktır..