Sabit kondansatörüm patladı!!

engin0732

Üye
Katılım
8 Mar 2018
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba meslektaşlarım yardımınıza ihtiyacım var.

400kva Direk Tipi Trafom var ve abonem Ag abone.
12,5kvar Sabit kondansatör patlamış.
Daha önceden de reaktif indüktiften elektrik faturasının %30u kadar cezadaydı, rolesini kondansaötrlerini ayarladım.
Fakat sorum şu patlamış olan sabit kondansatörü değiştirmesem yine aşırı indüktifte gider mi ?
Not: Tesis şuan çalışmıyor ve kompanzasyon şalteri de kapalı.
 
Sız ag den ölçüm yapıyorsunuz, sabit grup şart değil ama faydalı...
 
Ag abonesinde sabit grup olmaz. Sizin sabit grup sayacın önünde olması gerekir. Elektrik dağıtım firmaları trafosu için AG abonelerine sabit grup koyduruyorlar. Zeybek abimizin dediği gibi sizin de kablonuzun rahatlamasına fayda sağlıyor
Tesis çalışmıyor ise sadece kompanzasyon şalterinin kapalı olması sizi zor duruma sokabilir. Çok küçük de olsa bir tüketim var ise cezaya girebilirsiniz.
 
Sız ag den ölçüm yapıyorsunuz, sabit grup şart değil ama faydalı...
ÇOK TEŞEKKÜRLER SAMİ BEY PEKİ ' SABİT KONDANSATÖR TRAFO GÜCÜNÜN%3 'Ü KADARDIR ' gibi algılayıp yine 12,5kvar mı takayım yoksa daha az kvar lı bir kondansatör mü kllanayım ?
 
%3 teorik ! rakamdır.%1 olacak şekilde 450 volt 7,5 kvar veya 525 volt 10 kvar ! seçim yapmanız daha isabetli olur
 
Son düzenleme:
sabit kondansatör sayaç öncesi bağlanır. trafo nun boştaki kayıpları içindir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…