Sabit kondansatör uygulamalarında çoğu meslektaşım yanlış uygulamalar yapmakta. Bunlarla ilgili uyarıları maddeler halinde vermeye çalışacağım.
1- 630kVA ve üstü trafo güçlerinde ölçüm O.G.'dendir.Sayaç O.G. akım trafosuna bağlı olduğundan sabit kondansatör gücünün değeri büyük önem arz eder bu durumda O.G.'den akım bilgisi alan röle kullanmak en doğru çözüm olup bu mümkün değilse reaktif güç, cosfi gösteren pensampermetre ile ölçüm veya sayaçtan endeks okuyarak sabit kondansatör gücü belirlenmelidir.
Örneğin;
O.G. akım trafosu : Örnek 40/5 akım trafomuz olsun oran değeri 8
O.G. gerilim trafosu : Örnek 34,5/0,1kV gerilim trafomuz olsun oran değeri 345
Sayaç son endeks-ilk endeks alma arası geçen süre : Yarım saat olsun
Sayaç son endeks – ilk endeks değeri yani fark endüktif reaktif tüketimi 0,00453 olsun.
Qc= 0,00453.8.345.2 (Ölçüm süresi 0,5h alındı saatlik tüketimi bulmak için 2 ile çarptık.)
Qc= 25kVAr bulunur.
Uygulamada kontaklı dijital ampermetre ile az yükte ve işletme yükünde olmak üzere kademeli 2 sabit kondansatör ile hata minimuma indirgenebilir.
2- 400kVA ve altı trafo güçlerinde ölçüm A.G.'dedir. Yönetmelik gereği sabit konulması gerekir ancak % 3 veya % 5 seçilen değer ölçümünüz A.G.'de sayacınızdan önce olduğundan etkilemeyecektir.
3- Gerek O.G. ölçüm gerek A.G. ölçümde otomatik kompanzasyon sistemi içine kesinlikle sabit grup konulmamalıdır. Sabit grubun yeri ana şalter öncesindedir. A.G. akım trafolarından sonra faal halde sabit grup olmamalıdır.