Sayın Fabia meslektaşıma aynen katılıyorum.Kompanzasyon sisteminizde akım trafonuzdan sonra kesinlikle SABİT KONDANSATÖR kullanmamanızı öneririm.
Ancak 500 kva dan daha büyük trafolu tesislerde O.Gerilim tarafından ölçme yapılmaktadır.Bu nedenle bunlara ait SAYAÇlar TRANSFORMATÖRÜN ÇEKTİĞİ ENDÜKTİF reaktif KAYIPLARI DA YAZMAKTADIR.Bu tip tesislerde yinede kompanzasyon akım trafolarından önce sabit kondansatör bağlanır.Bu değer yönetmeliklere göre %3 ile % 5 arasındadır.Ancak trafo malzemelerinde kalite artışı nedeni ile % 2 civarında olması tavsiye edilir.EN DOĞRUSU::Trafoya ait ana panonun ANA şalterini kapatınız.Böylelikle trafodan sadece kendi iç kayıpları çekilmekte ve O.G tarafındaki sayaç bu iç kayıpları ve trafonun çektiği ENDÜKTİF YÜKÜ ÖLÇER.20 dakika ölçüm yapılır ve 3 le çarpılırsa 1 saatlik ENDÜKTİF REAKTİF YÜKÜ tesbit etmiş oluruz.Bu değer bizim takmamız gereken SABİT KONDANSATÖR GÜCÜDÜR.
SAYGILARIMLA
Ancak 500 kva dan daha büyük trafolu tesislerde O.Gerilim tarafından ölçme yapılmaktadır.Bu nedenle bunlara ait SAYAÇlar TRANSFORMATÖRÜN ÇEKTİĞİ ENDÜKTİF reaktif KAYIPLARI DA YAZMAKTADIR.Bu tip tesislerde yinede kompanzasyon akım trafolarından önce sabit kondansatör bağlanır.Bu değer yönetmeliklere göre %3 ile % 5 arasındadır.Ancak trafo malzemelerinde kalite artışı nedeni ile % 2 civarında olması tavsiye edilir.EN DOĞRUSU::Trafoya ait ana panonun ANA şalterini kapatınız.Böylelikle trafodan sadece kendi iç kayıpları çekilmekte ve O.G tarafındaki sayaç bu iç kayıpları ve trafonun çektiği ENDÜKTİF YÜKÜ ÖLÇER.20 dakika ölçüm yapılır ve 3 le çarpılırsa 1 saatlik ENDÜKTİF REAKTİF YÜKÜ tesbit etmiş oluruz.Bu değer bizim takmamız gereken SABİT KONDANSATÖR GÜCÜDÜR.