Sadece 1 bağlantıda 150v~ var

suleyman70

Üye
Katılım
12 Eki 2024
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
24
Merhabalar, öncesinde vavien olan bir lambanın 1 anahtarını prize çevirdim faz ve nötr bağlayarak, diğer anahtara faz girip faz çıkıyor sensörlü lamba taktım ona giriyor, lambanın diğer tarafından da nötr'e bağlantı yaptım ancak 150v~ civarı voltaj görünüyor faz-nötr arası ve kademe kademe yükseliyor: 150, 151, 152, ... Diğer prizlerde veya lambalarda bir sorun yok, neden bu şekilde oluyordur?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Prizi seri mi bağladınız, 220v nasıl 150v olur? Bağlantının görselini paylaşırsanız daha anlaşılır olacaktır!
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…