22kw 60m3 80h 3 adet pompanin su seviyesinde yuksekde olmasinin (su tankinin ustunde olmasi) avantaji ve dez avantaji nedir.
ayni pompalari su seviyesinin en alt seviyesine (su tankindan asagi seviyede olmasi) yerlestirmenin faydasi ve zarari neler olabilir.
 
Su seviyesinin uzerinde olmasi pompanin emis hattina klepe takilarak gerceklesir. Klepe den kaynakli su kacirmasi pompamin hava yapmasi gibi arizalar gorunebilir.
 
Merhabalar

22kw 60m3 80h 3 adet pompanin su seviyesinde yuksekde olmasinin (su tankinin ustunde olmasi) avantaji ve dez avantaji nedir.
ayni pompalari su seviyesinin en alt seviyesine (su tankindan asagi seviyede olmasi) yerlestirmenin faydasi ve zarari neler olabilir.

Salyangoz pompaların emiş hattında daima pozitif bir basınç olması gerekir. Bu NPSH ( net pozitif emme basıncı ) olarak belirtilir. Bu değerin pozitif olası için pompanın daima su seviyesinin altında olması gerekir. Aksi takdirde pompada istenmeyen aşınmalar ve verim düşüklüğü meydana gelir. NPSH pompa debisi artıkça daha büyük değerlere ulaşır ve önemli hale gelir. Seçilen pompada küçük sayılmaz.
 
Mekanikcilerle tartisiyoruz.
Bende sizin gibi dusunuyorum ve bir oda yapilip pompalarin su tankinin altindan cekmesini istiyorum. Ancak bu yonun tek negatif yani bakim sirasinda pompa odasina inip cikmak ve pompalari disari cikarmak mekanikciler icin bir eziyet gibi gorunuyor. Oysaki vincimiz forklifimiz var.
Neyse mekanikciler hic bir faydasi olmadigini koru korune savunuyorlar ve pompanin negatif emme degeri oldugunu 7 mt asagidan bile cekebilecegini sorun olmayacagini savunuyorlar.
Secilen pompa Grundofs NK tipi

Sizce dogru olan pompanin alt seviyeden cekmesi degilmi?
 
Ben Makina Mühendisiyim. Su seviyesinden yukarda konumlandırmak hem işletme sorunları hemde kavitasyon nedeniyle sakıncalıdır. O mekanikçi arkadaşlar yanlış biliyor .


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Mekanikcilerle tartisiyoruz.
Bende sizin gibi dusunuyorum ve bir oda yapilip pompalarin su tankinin altindan cekmesini istiyorum. Ancak bu yonun tek negatif yani bakim sirasinda pompa odasina inip cikmak ve pompalari disari cikarmak mekanikciler icin bir eziyet gibi gorunuyor. Oysaki vincimiz forklifimiz var.
Neyse mekanikciler hic bir faydasi olmadigini koru korune savunuyorlar ve pompanin negatif emme degeri oldugunu 7 mt asagidan bile cekebilecegini sorun olmayacagini savunuyorlar.
Secilen pompa Grundofs NK tipi

Sizce dogru olan pompanin alt seviyeden cekmesi degilmi?

evet pompa iyi bir çalışma şartı için su seviyesinin altında olmalı. diğer şekilde çalışır mı ? çalışır ama düşük verim değerlerinden dolayı işletme maliyeti , pompa erken yıpranacağı için bakım/yatırım maliyeti artar. tercih sizin
 
Merhabalar

22kw 60m3 80h 3 adet pompanin su seviyesinde yuksekde olmasinin (su tankinin ustunde olmasi) avantaji ve dez avantaji nedir.
ayni pompalari su seviyesinin en alt seviyesine (su tankindan asagi seviyede olmasi) yerlestirmenin faydasi ve zarari neler olabilir.

Pompalarınız kaç metreden emme yapabiliyor 6 metre mi? Siz kaç metre yüksekte konumlandırmak istiyorsunuz?
 
su anki eski pompa lar suyun doluluk oranina gore degisiyor ancak max 6 metreden cekiyor.
biz ise suyun alt taban seviyesine pompalari indirmek istiyoruz .
 
6 metre az bir yükseklik değil, 1-2 metre olsa birşey olmaz diyecektim. Aşağıya indirmek faydalı olur ama aşağıdaki çalışma alanıda önemli dar bir yerse aşağıda inip çalışmak kolay olmaz. 22 kW lık pompayı söküp çıkarmak kolay değil. Emmeyi en dipten yaptırırsanız pompa sürekli pislik çekecektir bu durumuda göz ardı etmeyin, emme borusunu yukarı doğru uzatıp daha yüksek bir seviyeden çekmeye çalışın suyu.

Saygılar...
 
Santrifüj pompaların çalışırken emme tarafında "emme basıncı düşümü" doğal olarak da oluşur.Bu değer çok fazla olduğunda pompa içinde vakum oluşarak kavitasyona* (Alçak basınçta suyun kaynamasına,kabarcıkların patlayıp fana ve salyangoz gövdesine bir zarar vermesine,aşındırmasına da sebebiyet verebilir.) oluşur.Bu değer ünlü Toriçelli deneyinde deniz seviyesinde civa ile yapıldığında 76 cm.'ye,su sütunu ile yapıldığında 10.33 mt.ye karşılık geliyor.Ancak bu emme yüksekliği değeri (10.33 mt) teorik değerdir,pratikte santrifüj (merkezkaç) pompalarda bu değer yaklaşık 4,5 mt.hacimsel pompalarda (dişli,kanatlı,vb. gibi sıvının ötelenmesi ile çalışan) pompalarda ise yaklaşık 6,7 mt. dir.Çünkü emiş hattı kısmındaki borulardaki sıvı-sıvı,sıvı-boru cidarı direk sürtünmesi de emme esnasında işin içine girmektedir.

Emilen bu su seviyesinin pompadan daha yüksekte olmasının aslında bir avantajı da "açık atmosfer basıncı+su basıncı+yükseklik"'in bu kombine etkisiyle pompanın gövdesi içinde normal çalışması için gerekli su dolu hacminin her zaman hazırda da bekletilebilmesidir.Yani su doldurma tapasını açıp pompa gövdesinde hiç su olmadığında bu şekilde buraya su ilavesine,su seviyesinin pompa seviyesinin üzerinde olduğu durumlardaki çalışmada gerek de yoktur.Emme hattının en son ucuna da kalıntı (Tortu,pislik,çökelti,vb.) emip gövde içine girerek gövdeye bir zarar vermemesi için bir süzgeç (Emme filtresi) takılması çok uygun olur.

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Pompalar.pdf